Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 23.1.2017, 19:08
Сообщение #1





Гости






В задании установлены 7 вент.установок, в каждой вент.установке по 4 двигателя 5.5 кВт, максимальная мощностью 154 кВт, на каждом двигателе установлен частотник для регулировки оборотами потока воздуха от 3000 до 25000 кубов в час с шагом 100 кубов в час, на данный момент при неполной загрузке 105 кВт, и 15000 кубов в час, каждая вент.установка запитана от стабилизатора напряжения, и все это барахло работает 24 часа в сутки. Вопрос: можно ли под это подобрать УКРМ и если да то куда его включать, перед вент.установкой или перед стабилизатором, по моим очень примерным подсчетам косинус я брал не сети а с движков 0,97, реальный конечно меньше будет, реактивка составляет 27 кВАр, и вообще не сможет ли повредить укрм нашему оборудованию (вент.установки немецкие, бещеных денег стоят, с рекупираторами подогревами и т.д.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.1.2017, 20:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8906
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



У вас какая задача? По всему, впаритьт владельцу здания этот УКРМ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 24.1.2017, 6:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Гость_Валерий_* @ 23.1.2017, 20:08) *
косинус я брал не сети а с движков 0,97, реактивка составляет 27 кВАр,

УКРМ в такой ситуации - как собаке пятая нога.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.1.2017, 9:42
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



УКРМ ставят в двух случаях: чтоб не платить за реактивку, и чтобы не перегружать оборудование, когда мощности впритык.
У нас там сколько? 154 кВт. Реактивки (где?) - 27. Капеде, скажем, 90%. Получается 170 кВт и 27 кВАр.
На хрена козе баян? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость____VITOS____*
сообщение 2.2.2017, 20:10
Сообщение #5





Гости






УКРМ там действительно нафиг не нужо, а вот о фильтрации гармоник с таким кол-вом частотников можно задуматься.

Арендуйте измеритель качества электроэнергии, позамеряйте для собственного понимания.
Вернуться в начало страницы