Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение розетки 2P + N + PE
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


vanyamtv
Здравствуйте!

Правильным ли будет сделующее подключение в щитке:



?

Спасибоicon_smile.gif
zendo057
Правую шину через отдельный автомат низзя
vanyamtv
Тогда ноль кидать на последний автомат?
Andre_san
Цитата(vanyamtv @ 22.1.2017, 15:06) *
Тогда ноль кидать на последний автомат?

Подключение нуля через однополюсной автомат не правильно. Лучше уж в свободный полюс трех полюсного АВ С25А
Cvbn
2P + N + PE ???
Такие, вообще, есть?

может быть 2Р + PE?
тогда 1фаза+1ноль+РЕ
Null
Цитата(Cvbn @ 23.1.2017, 12:19) *
2P + N + PE ???
Такие, вообще, есть?

Это розетки для электроплиты, 2 фазы, ноль, РЕ.
Cvbn
понятно, спасибо
vanyamtv
Цитата
Это розетки для электроплиты, 2 фазы, ноль, РЕ.

Да действительноicon_smile.gif
Короче, посоветовали ноль кинуть через тот-же c25 в третье гнездо, а потом на шину.
haramamburu
Цитата(vanyamtv @ 24.1.2017, 23:56) *
Короче, посоветовали ноль кинуть через тот-же c25 в третье гнездо, а потом на шину.
Не так, с шины на автомат в "третье гнездо", а с автомата на плиту...


А сам автомат для плиты все же думается надо запитать не с верхних клемм автомата С50, а с нижних, т.к. С50 вроде как вводной.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.