Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Звук при работе в автомате С40
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Kreadlling
Здравствуйте. Подключил фазу и ноль к новому
вводному автомату в квартире и при подаче питания на
автомат слышен дребезжащий звук типа зззззз... Это значит
что автомат не исправен? Сработает ли он (отключится) при повышении нагрузки
выше номинальной?
savelij®
Цитата(Kreadlling @ 14.1.2017, 2:10) *
Это значит
что автомат не исправен? Сработает ли он (отключится) при повышении нагрузки
выше номинальной?

Это может значить:
- вероятнее всего, автомат не высокого качества
- возможно, нагрузка близка к номинальной
- вполне возможно, что автомат сработает
Marten
Попадались при монтаже не раз, такие "звучащие" автоматы...
Как правило место им потом в мусорной корзине находилось...
Kreadlling
Цитата(savelij® @ 14.1.2017, 2:36) *
Это может значить:
- вероятнее всего, автомат не высокого качества
- возможно, нагрузка близка к номинальной
- вполне возможно, что автомат сработает


Спасибо

Еще вопрос: через сколько отключится автомат С40 если нагрузка около 55 А? Просто включил все приборы и нагрузка составляет около 55 А даже близко к 60А, ждал пока отключится около 20 мин, а он не отключился.
haramamburu
Kreadlling, коротко в 2х словах: при токе 1.13*Iн автомат не отключится никогда, при 1,45*Iн - в течении часа...

40*1,45=58А
Kreadlling
Цитата(haramamburu @ 14.1.2017, 16:23) *
Kreadlling, коротко в 2х словах: при токе 1.13*Iн автомат не отключится никогда, при 1,45*Iн - в течении часа...

40*1,45=58А


Спасибо большое
zendo057
сасибо за что? если автотомат жужащий то и качество соответссвующее,он может не отключится ни когда
savelij®
Цитата(zendo057 @ 15.1.2017, 15:19) *
...если автотомат жужащий то и качество соответссвующее,он может не отключится ни когда
Вывод абсолютно не обоснован. Жужжат и модульки ИЭК и АП50 КЭАЗ, но при этом срабатывают и по перегрузке и по КЗ.
-Mike-
"Если они жжужат, то это - неспроста!" (с)
uvk2
У меня на работе АП-50 тоже жужжит, уже много лет, и ничего страшного.
haramamburu
Цитата(-Mike- @ 15.1.2017, 16:16) *
"Если они жжужат, то это - неспроста!" (с)

Мед добывают icon_biggrin.gif
karcus
Цитата(haramamburu @ 14.1.2017, 15:23) *
Kreadlling, коротко в 2х словах: при токе 1.13*Iн автомат не отключится никогда, при 1,45*Iн - в течении часа...

40*1,45=58А


Я бы с Вами не согласился
Судя по время токовой хар-ке автомата с хар-кой С:

при 1,45*Iн отключение произойдет примерно через 40 секунд

У автора реальный ток 55 А, номинальный 40 А.
Кратность: 55/40=1,375
При такой кратности тока тепловой расцепитель автомата с характеристикой С должен сработать через секунд 50 (примерно).
Null
Цитата(karcus @ 17.1.2017, 11:11) *
При такой кратности тока тепловой расцепитель автомата с характеристикой С должен сработать через секунд 50 (примерно).

Это минимальное значение, а если взять максимальное на приведенном вами графике, да еще и температуру менее 30 град., то вполне возможно вы и отключения не дождетесь.
karcus
Цитата(Null @ 17.1.2017, 9:45) *
Это минимальное значение, а если взять максимальное на приведенном вами графике, да еще и температуру менее 30 град., то вполне возможно вы и отключения не дождетесь.

Не юлите. В графике чётко указаны исходные данные: кратность тока при конкретной температуре. По этим данным можно определить время. С чего Вы взяли, что это минимальное значение? Для конкретной кратности тока нет минимального/максимального значения времени. Разве, что его (время) невозможно точно до милисекунды определить. Допускаю +/- несколько секунд. Но Вы же ошиблись с единицами измерения: минуты/секунды. А потом еще начинаете песню "а если температура меньше 30 градусов". "Фу, как некрасиво" (с). Вы еще скажите: "а если контакты залипнут..."
Null
Цитата(karcus @ 17.1.2017, 13:21) *
Не юлите. В графике чётко указаны исходные данные: кратность тока при конкретной температуре. По этим данным можно определить время. С чего Вы взяли, что это минимальное значение? Для конкретной кратности тока нет минимального/максимального значения времени. Разве, что его (время) невозможно точно до милисекунды определить. Допускаю +/- несколько секунд. Но Вы же ошиблись с единицами измерения: минуты/секунды. А потом еще начинаете песню "а если температура меньше 30 градусов". "Фу, как некрасиво" (с). Вы еще скажите: "а если контакты залипнут..."

Прежде чем фукать, надо самому разобраться в вопросе. Почему, определяя время срабатывания вы учитываете только нижнюю кривую. Верхняя то для кого нарисована?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.