Звук при работе в автомате С40 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Звук при работе в автомате С40 |
14.1.2017, 2:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 |
Здравствуйте. Подключил фазу и ноль к новому
вводному автомату в квартире и при подаче питания на автомат слышен дребезжащий звук типа зззззз... Это значит что автомат не исправен? Сработает ли он (отключится) при повышении нагрузки выше номинальной? |
|
|
Kreadlling Звук при работе в автомате С40 14.1.2017, 2:10
savelij® Цитата(Kreadlling @ 14.1.2017, 2:10) Это ... 14.1.2017, 2:36
Kreadlling Цитата(savelij® @ 14.1.2017, 2:36) Это мо... 14.1.2017, 13:52
Marten Попадались при монтаже не раз, такие "звучащи... 14.1.2017, 4:04
haramamburu Kreadlling, коротко в 2х словах: при токе 1.13*Iн ... 14.1.2017, 16:23
Kreadlling Цитата(haramamburu @ 14.1.2017, 16:23) Kr... 15.1.2017, 0:34
karcus Цитата(haramamburu @ 14.1.2017, 15:23) Kr... 17.1.2017, 10:11
Null Цитата(karcus @ 17.1.2017, 11:11) При так... 17.1.2017, 10:45
karcus Цитата(Null @ 17.1.2017, 9:45) Это минима... 17.1.2017, 12:21
Null Цитата(karcus @ 17.1.2017, 13:21) Не юлит... 17.1.2017, 13:48
zendo057 сасибо за что? если автотомат жужащий то и качеств... 15.1.2017, 15:19
savelij® Цитата(zendo057 @ 15.1.2017, 15:19) ...ес... 15.1.2017, 15:50
-Mike- "Если они жжужат, то это - неспроста!... 15.1.2017, 16:16
haramamburu Цитата(-Mike- @ 15.1.2017, 16:1... 15.1.2017, 17:30
uvk2 У меня на работе АП-50 тоже жужжит, уже много лет,... 15.1.2017, 17:06![]() ![]() ![]() |
|