Цитата(Gazz @ 17.6.2019, 16:08)
...в протоколе Ф-0 в колонке "По время-токовой хар-ке" откуда берутся значения, из графиков ВТХ автоматов, правильно же или везде пишется 0,01 сек.?
Время срабатывания защитного аппарата определяется по его ВТХ исходя из измеренного (или рассчитанного) тока однофазного КЗ! Вот когда Вы возьмёте ВТХ конкретного автомата, отложите по горизонтальной оси измеренный ток однофазного КЗ и этот ток превысит с запасом верхний предел тока срабатывания электромагнитного расцепителя данного автомата (если у этого автомата есть ЭМР, но ведь может и не быть!), вот тогда Вы можете написать в протоколе 0,01 сек., да и то очень хорошо подумав...
Цитата(Gazz @ 17.6.2019, 16:08)
...что писать для автоматических выключателей АЕ1031, может ли он сработать в пределах 0,4 сек. и какие значения тока при этом необходимы для этого АВ?
АЕ1031 бывают разные! Как говорится, бывают и на Е, но бывает и на_Я_бывают! Внимательно смотрите полное обозначение конкретного автомата.
Маркировка
АЕ1031-1 означает, что автомат комбинированный, т.е. имеет тепловой и электромагнитный расцепитель. Номинал автомата 25 А. Кратность срабатывания ЭМР составляет 12 номиналов, т.е. не менее 300 А.
Маркировка
АЕ1031-2 означает, что автомат содержит
только тепловой расцепитель и в этом случае ни о каких 0,4 с речи быть не может!
Ниже приведены ВТХ тепловых расцепителей автоматов АЕ1031-2 при различных температурах окружающего воздуха:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСмотрите внимательно! Если автоматы расположены вне отапливаемых помещений, то ориентируйтесь на ВТХ в холодном состоянии!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла