atv1970
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста можно ли в распаечной коробки три фазы разделять по разным потребителям...С учетом того что нагрузка этих потребителей примерно одинаковая...И каждая группа запитанна от своего автомата.С общим "нулем".
Из щита в распайку заходит кабель 5×2,5 .И разделяется там на группы...Каждая группа потребляет около 3,5-4,0 кВт.
На основании какого документа (ГОСТ,СНИП) такое разделение на группы разрешается или запрещается делать!
off.open
"Общий нуль" предполагается только в щитке.
Разводка из щитка (по фазам) должна производится каждая "фаза" со своим "нулем".
atv1970
В распайке нулевая шина стоит...не скрутка.все нули под винт.получается своеобразный "мини" щиток.только автоматические выключатели стоят в другом месте...

Подскажите пожалуйста литературу (ГОСТ, СНиП) которая запрещает или разрешает так разделять.
Костян челябинский
ПУЭ
atv1970
Простите пожалуйста за назойливость.Но смогли бы Вы уточнить по конкретней,гдев ПУЭ об этом написано...
off.open
Цитата(atv1970 @ 26.12.2016, 11:48) *
Простите пожалуйста за назойливость.Но смогли бы Вы уточнить по конкретней,гдев ПУЭ об этом написано...
Это как у Вас получается, что на форуме пишите, а в поиске вопрос задать не можете? icon_sad.gif
Даю подсказку, задайте "Рабочие нулевые проводники групповых линий" - ответов будет куча ... тама и пункт ПУЭ высветится! icon_biggrin.gif
atv1970
Мне не ноль важнен.А то что могу ли я в распайке разделить трехфазку на три группы...А про ноль я написал..что онтак же как и в щите не на скрутке а на шине...так же как и заземление...смысл написанного-важно разделение именно в распайке!!!А ноль то при чем здесь....он что в щите,что в распайке сидит на шине....
off.open
Цитата(atv1970 @ 26.12.2016, 10:41) *
Подскажите пожалуйста можно ли в распаечной коробки три фазы разделять по разным потребителям ... Из щита в распайку заходит кабель 5Ч2,5 .И разделяется там на группы ... На основании какого документа (ГОСТ,СНИП) такое разделение на группы разрешается или запрещается делать!

Цитата(atv1970 @ 26.12.2016, 12:40) *
...-важно разделение именно в распайке!!!...
У Вас 5х2,5 кабель ... значит три фазы + "общий нуль" + "общий РЕ" - до коробки.
Вам ответили - на разные группы "свои" и N, и РЕ ... что не понятного?
Не согласны - делайте как хотите. flag.gif
просто Гоша
Для чего вам знание этих норм, что такая важность? Энергонадзора опасаетесь? Ну так он вам данный пункт и предоставит в своих замечаниях. icon_smile.gif

И тоже подскажу. Напишите, что весь "поиск" перерыли, посадили зрение перечитывая форум в поиске подобных тем, некоторые главы ПУЭ выучили наизусть. Может кто и сжалится ...
atv1970
Значит в щите Вы ставите на каждую группу отдельно свою N и PE шину.Групп 20 и 20 шт шин N и еще столько же PE, это уже не щит!!! Шкаф получится... ладно УЗО разделить N. А чтоб по каждой группе в отлельности.и еще к ним добавить "землю".....на свои шины.... объёмный щиток))))))

Почему нельзя,объяснить на основании чего, ни кто не может.но зато все точно знают,что это нельзя делать.просто нельзя и все...))))
В щите освещение делят на группы,"раскидывают" фазы.Но "нули" оставояют под общей шиной.Ни кто каждую группу на свой "ноль" не сажает.и уж тем более "землю"

haramamburu
atv1970, в щите только ОДНА шина РЕ на все линии/группы, ОДНА шина нуль (без учета УЗО/ДИФ)

Что касается вашего первого вопроса... Вы можете в распайке "размножить" N на туево хучу... но тогда в голове этой линии д.б. 3Р автомат, а не 3х1Р (не три отдельных), но РЕ ни в коем разе в этой коробке получить нельзя, т.к. ПЕН делится на РЕ и N только на вводе в электроустановку.
Олега
Цитата(atv1970 @ 26.12.2016, 10:41) *
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста можно ли в распаечной коробки три фазы разделять по разным потребителям...С учетом того что нагрузка этих потребителей примерно одинаковая...И каждая группа запитанна от своего автомата.С общим "нулем".
Из щита в распайку заходит кабель 5Ч2,5 .И разделяется там на группы...Каждая группа потребляет около 3,5-4,0 кВт.
На основании какого документа (ГОСТ,СНИП) такое разделение на группы разрешается или запрещается делать!

Когда-то я тоже так сделал в группе, а потом очконул и стал рыться в НД
Источником "низя" служит СП31-110 п.9.1 ... "Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий."
Запрет в последнем предложении относится (см. предыдущее предложение) к объединению в PEN функциональных проводников из разных линий. То есть нельзя РЕ-проводник линии 1 использовать как N-проводник линии 2.

ПУЭ п.7.1.21. "При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается."
Здесь, судя по в скобочках, как раз про интересное вам объединение.

Цитата(haramamburu @ 26.12.2016, 15:25) *
..но РЕ ни в коем разе в этой коробке получить нельзя, т.к. ПЕН делится на РЕ и N только на вводе в электроустановку.

В коробку РЕ уже приходит - "Из щита в распайку заходит кабель 5×2,5"

Цитата(haramamburu @ 26.12.2016, 15:25) *
..в голове этой линии д.б. 3Р автомат, а не 3х1Р (не три отдельных)..

В "низя" виновен опять СП31-110:
11.7 … "В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем."

А вот что по этому поводу в ПУЭ:
6.1.32. При защите трехфазных осветительных питающих и групповых линий предохранителями или однополюсными автоматическими выключателями при любых источниках света сечение нулевых рабочих проводников следует принимать равным сечению фазных проводников

Вот "мнение" ГОСТ Р 50571.4.43-2012
"431.1.1 Обнаружение сверхтока должно быть обеспечено для всех линейных проводников, кроме случаев, приведенных в 431.1.2.
Это должно вызвать разъединение проводника, в котором сверхток обнаружен, но не обязательно разъединение других рабочих проводников.
Если разъединение одной фазы может привести к опасности, например в случае питания трехфазного двигателя, должны быть приняты соответствующие меры"
То есть, если неполнофазность не опасна для оборудования, то три полюса рубить не нужно.
off.open
Цитата(ПУЭ)
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

Олега
Цитата
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.


Цитата
ПУЭ п.7.1.21. "При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается."

Т.е. если от ВРУ - можно, а от прочих щитков - низя? icon_confused.gif
К примеру, линия групповой сети к 3-х фазному "стационарному электроприемнику" (к 5Р розетке) от группового щитка никак не может "выполняться трехпроводной (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники)" по п.7.1.36.
Не вписывается в 7.1.36 и трехфазная линия от группового щитка наружного освещения. Да и внутреннего. (п.6.1.32).
Похоже в этом пункте упор на раздельные N и РЕ (трехпроводность) в однофазных групповых линиях, и "объединение" там - про PEN (как и в СП31-110)
off.open
А я понимаю так
... п.7.1.21. - говорится о многофазных цепях, т.е. от ВРУ до этажных щитков,
... п. 7.1.36. - после этажных щитков.
haramamburu
Цитата(Олега @ 26.12.2016, 16:29) *
В "низя" виновен опять СП31-110:
11.7 … "В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем."

А вот что по этому поводу в ПУЭ:
6.1.32. При защите трехфазных осветительных питающих и групповых линий предохранителями или однополюсными автоматическими выключателями при любых источниках света сечение нулевых рабочих проводников следует принимать равным сечению фазных проводников

Вот "мнение" ГОСТ Р 50571.4.43-2012
"431.1.1 Обнаружение сверхтока должно быть обеспечено для всех линейных проводников, кроме случаев, приведенных в 431.1.2.
Это должно вызвать разъединение проводника, в котором сверхток обнаружен, но не обязательно разъединение других рабочих проводников.
Если разъединение одной фазы может привести к опасности, например в случае питания трехфазного двигателя, должны быть приняты соответствующие меры"
То есть, если неполнофазность не опасна для оборудования, то три полюса рубить не нужно.

Олега, так гдеже "низя"?
Сечение N = L? равно
Приведенный же гост, наоборот делает послабление в плане установки АВ в голове... Так что пока что никаких противоречий не вижу...
Хотя вот как раз установка 3х1Р, противоречит ПУЭ 7.1.36: Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий, т.к. если смотреть с Головы - при установке 3Р АВ мы имеем ОДНУ 3х фазную группу, а вот установив 3х1Р - получим ТРИ группы с общим нулем
Олега
Цитата(off.open @ 26.12.2016, 18:44) *
... п.7.1.21. - говорится о многофазных цепях, т.е. от ВРУ до этажных щитков,

В трехфазной цепи N и РЕ и без п.7.1.21 общие для 3-х фаз. И то, что "до этажных щитков" не сказано. Любое однофазное ответвление сюда вписывается. В чем разница ответвления в коробке от в щите ? Принципиально ничем, если сечение прежнее.

Цитата(haramamburu @ 26.12.2016, 19:24) *
Олега, так гдеже "низя"?

Так в СП31-110. Там однозначно для 3-х фазной цепи 3Р АВ. Значит 3х1Р низя.

Цитата(haramamburu @ 26.12.2016, 19:24) *
Сечение N = L? равно

Ну вот, а в ПУЭ "зя"

Цитата(haramamburu @ 26.12.2016, 19:24) *
Приведенный же гост, наоборот делает послабление в плане установки АВ в голове...

По ГОСТ - тоже "зя"

Цитата(haramamburu @ 26.12.2016, 19:24) *
Хотя вот как раз установка 3х1Р, противоречит ПУЭ 7.1.36

Мысли по 7.1.36 уже привел выше. В него не вписываются 3-х фазные группы в принципе. А они бывают.
off.open
Кароче вот мое понимание ... icon_biggrin.gif
Выше приведенный мной пункт ПУЭ (7.1.36) - относится к квартирам.
haramamburu
Цитата(Олега @ 26.12.2016, 21:12) *
Мысли по 7.1.36 уже привел выше. В него не вписываются 3-х фазные группы в принципе. А они бывают.
Это то да.... но установив в голове 3х1Р, мы фактически получаем три однофазные линии, а там уже и будем иметь "общий" N разных линий, формально получается нарушение, а электрически (а помним что у нас всеже 3хL, а не L1+L1+L1) - нет.
Олега
Цитата(off.open @ 26.12.2016, 21:19) *
Кароче вот мое понимание ... icon_biggrin.gif
Выше приведенный мной пункт ПУЭ (7.1.36) - относится к квартирам.

Да не написано там "к квартирам". Гл.7.1 не только про квартиры. "7.1.36. Во всех зданиях .."
Вот ваш 1-й рисунок:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сереневым - коробка. Без установки АВ на ответвлениях - точно такое же ответвление как в щитке. АВ с ответвлений - в ГРЩ
(и конечно пятипроводка д.б.)

Цитата(haramamburu @ 26.12.2016, 21:25) *
..формально получается нарушение..

Это если не поменять точку зрения на пункт. icon_smile.gif

Цитата(haramamburu @ 26.12.2016, 21:25) *
.. а электрически (а помним что у нас всеже 3хL, а не L1+L1+L1) - нет.

Правильно, от ГРЩ группа 3х-фазная, независимо от защиты. Хотя и три однофазных нагрузки к ней подключаются.

Цитата(haramamburu @ 26.12.2016, 21:25) *
.. там уже и будем иметь "общий" N разных линий..

В п.1.7.21 содержимое в скобочках хорошо показывает в чем разница меж "общие" и "объединение"
savelij®
atv1970, а не пора ли Вам, сударь заглянуть в Правила форума?
Цитата
Запрещается:
....
- составление названия темы и самого сообщения из ЗАГЛАВНЫХ букв (кроме аббревиатур);
off.open
Цитата(Олега @ 26.12.2016, 22:02) *
Вот ваш 1-й рисунок
Мы не поняли друг друга и картинки.
Человек уже ушел из щитка (верхний пунктир), пятипроводным кабелем ... т.е. находится в коробке (нижний пунктир).
Вот я и излагаю свою видение, как он может поступать в этой ситуации ...
Т.е. если у него в щитке однополюсные автоматы - в коробке нельзя делить нули ... если трехполюсной - можно.
Возможно не правильное видение ...icon_biggrin.gif
Олега
Цитата
из щитка (верхний пунктир) ... в коробке (нижний пунктир)

Пусть будет так, без разницы
1. Если щит - ВРУ, то п.7.1.21 и здесь наверно уже без вопросов. Центральный (перечеркнутый) рисунок катит.
2. Не понятно, почему попутный щит на той же самой цепи вдруг мог бы менять "можно" на "нельзя". Принципиальной разницы (схемной) в упор не вижу. Может какую скрытую от меня целесообразность назовете ?
3. При равнении на 7.1.36 первый рисунок для 3-х фазной группы не возможен. В третьем рисунке вы предполагаете однофазных потребителей раскинуть на полюса 3-х фазного АВ ? для дружного отключения при проблеме у одного ?
haramamburu
Цитата(Олега @ 27.12.2016, 12:27) *
В третьем рисунке вы предполагаете однофазных потребителей раскинуть на полюса 3-х фазного АВ ? для дружного отключения при проблеме у одного ?
И думаю так будет правильней! Просто надо "коробку с разделениями нулей" рассматривать как чОрный ящик (наприме таковым может являться 2/3х фазная электроплита... вы же не ставите на плиту 2/3х1Р АВ? ), а меж черным ящиком и условным ВРУ проложен кабель для 3х фазки.
off.open
Цитата(Олега @ 27.12.2016, 11:27) *
2. Не понятно, почему попутный щит на той же самой цепи вдруг мог бы менять "можно" на "нельзя". Принципиальной разницы (схемной) в упор не вижу. Может какую скрытую от меня целесообразность назовете ?
3. При равнении на 7.1.36 первый рисунок для 3-х фазной группы не возможен. В третьем рисунке вы предполагаете однофазных потребителей раскинуть на полюса 3-х фазного АВ ? для дружного отключения при проблеме у одного ?
Ответ как бы общий для двух последних рисунков ...
Сечение ... у автора кабель ... на втором рисунке, по одному проводу будет течь сумма токов (моя основная "страшилка")
Мне не нравится схожесть второго и третьего рисунка с системами как в МКД, т.е. общий нуль и возможность его разрыва ... т.е. возвращаемся к "запрещается объединять общие нули..."
Но в третьем можно хоть предусмотреть отключение всех фаз ...
Как то так. icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(haramamburu @ 27.12.2016, 12:24) *
(наприме таковым может являться 2/3х фазная электроплита... вы же не ставите на плиту 2/3х1Р АВ? )

Например чуток не корректный, 3-х фазная плита, несмотря на ТЭНы 220В, не однофазный потребитель (оборудование)

Цитата(off.open @ 27.12.2016, 12:26) *
..на втором рисунке, по одному проводу будет течь сумма токов

Ничего страшного, та же самая 3-х фазная система. Сечение ответвления должно соответствовать однополюсным АВ, N того же сечения. В этом "одном проводе" геометр.сумма.

Цитата(off.open @ 27.12.2016, 12:26) *
Мне не нравится схожесть второго и третьего рисунка с системами как в МКД, т.е. общий нуль и возможность его разрыва ...

Понятно, душа просит TN-S icon_smile.gif Но этот вопрос уже за рамками. А в пределах обзора - PENа нет, дорисуйте РЕ - и уже совсем не страшно.

Цитата(off.open @ 27.12.2016, 12:26) *
Но в третьем можно хоть предусмотреть отключение всех фаз ...

А зачем нужно такое обеспечение? Я понимаю в случае оговоренном в ГОСТ.. а в случае с однофазным оборудованием для чего ?
Чтоб вырубалось всё при сверхтоке лишь в одной цепи ? Не вижу в таком решении логики.