Гость_Анатолий_*
22.12.2016, 12:11
Здравствуйте. Необходимо проложить 2 провода СИП из щита ГРЩ сначала в лотке метра 2, дальше по стене метров 5, далее они расходятся. Интересует минимально возможное расстояние между ними?
Гость_Анатолий_*
22.12.2016, 12:32
Провод пойдет в ВРУ соседнего здания, к ВРУ будут подключены 4 станка мощностью около 100 кВт. Второй пойдет в другое здание от него будет запитана котельная.
Shura_with_KINEF
22.12.2016, 15:18
СИП не предназначен для укладки в лотки, крепления по стенам и заведения в щиты. Назначение СИП - воздушные линии. Всё.
СИП-4 Предназначен для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150.
взято у Кольчугино
Shura_with_KINEF
22.12.2016, 21:57
ГОСТ 15150, это не который -69? Действующий для СИП ГОСТ 31946-2012. п 10.3, который предполагает прокладку по стенам до ввода (но не ввода в ящики и щиты) допускает при наличии национальных стандартов. Для России там есть (*) и ссылка по ней - в России руководствоваться действующим ПУЭ, а ПУЭ не предполагает прокладку по стенам и в лотках проводов, только кабелей. Чем кабель отличается от провода, надеюсь, пояснять не нужно.
Да самим должно быть жутко прокладывать по каким бы то ни было конструкциям провода в одиночной, достаточно тонкой, изоляции, и плевать, что есть СИПн, типа с негорючей изоляцией, не в горючести дело, а в вероятности механических повреждений. И какие могут быть вводы в ящики и щиты при минимальном радиусе гибки 10 диаметров (п.10.5 того же ГОСТа).
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2016, 22:57)

а ПУЭ не предполагает прокладку по стенам и в лотках проводов, только кабелей
вернее сказать не запрещает
Shura_with_KINEF
23.12.2016, 0:26
Согласен.