Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Параллельная прокладка СИП по стене

Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 22.12.2016, 12:11
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Необходимо проложить 2 провода СИП из щита ГРЩ сначала в лотке метра 2, дальше по стене метров 5, далее они расходятся. Интересует минимально возможное расстояние между ними?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.12.2016, 12:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что подключено?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 22.12.2016, 12:32
Сообщение #3





Гости






Провод пойдет в ВРУ соседнего здания, к ВРУ будут подключены 4 станка мощностью около 100 кВт. Второй пойдет в другое здание от него будет запитана котельная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.12.2016, 15:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3220
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



СИП не предназначен для укладки в лотки, крепления по стенам и заведения в щиты. Назначение СИП - воздушные линии. Всё.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.12.2016, 15:19


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.12.2016, 20:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



СИП-4 Предназначен для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150.
взято у Кольчугино


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.12.2016, 21:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3220
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



ГОСТ 15150, это не который -69? Действующий для СИП ГОСТ 31946-2012. п 10.3, который предполагает прокладку по стенам до ввода (но не ввода в ящики и щиты) допускает при наличии национальных стандартов. Для России там есть (*) и ссылка по ней - в России руководствоваться действующим ПУЭ, а ПУЭ не предполагает прокладку по стенам и в лотках проводов, только кабелей. Чем кабель отличается от провода, надеюсь, пояснять не нужно.
Да самим должно быть жутко прокладывать по каким бы то ни было конструкциям провода в одиночной, достаточно тонкой, изоляции, и плевать, что есть СИПн, типа с негорючей изоляцией, не в горючести дело, а в вероятности механических повреждений. И какие могут быть вводы в ящики и щиты при минимальном радиусе гибки 10 диаметров (п.10.5 того же ГОСТа).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2016, 0:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2016, 22:57) *
а ПУЭ не предполагает прокладку по стенам и в лотках проводов, только кабелей

вернее сказать не запрещает


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.12.2016, 0:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3220
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Согласен.


--------------------