prude
кручу кабель мегером 2.5кв, 1мегом на землю по всем жилам. Дежурные уверяют что все субчики отключены. Встречался кто нибудь с таким?
с2н5он
концы КЛ в помещении? КЛ полностью отвязана?
prude
Ошибка в теме не чистая кл, а линия из ВЛ 1км и кл 1км.
shulyaoldtown
возможно где то стоят трансформаторы напряжения
prude
сырая погода. туман может дать такие показания?
ЛЕША
Да, может.
Было так с проходными изоляторами на КТП 10/0,4кВ. Включать захотели утром, мегер показывает 0,3. Пока решали, кто будет их менять, взошло Солнышко и, о чудо!!! Появилась изоляция!!!!
С РУ-6кВ тоже было похожее. Только она находилась в низине, и в помещении РУ была постоянная сырость.
А вообще сопротивление изоляции КЛ выше 1000В не нормируется.
Shapiton
Соглашусь с предыдущим оратором. Не нормируется.
Где-то такое встречалось. Ну может чуть больше.
А кабель-то прошел испытания?
prude
Погода улучшилась, сегодня испытал 18кв 1.5 мА - было 10кв 50мА. Спасибо, будем включать.