![]() испытание кл 6кв , в сырую погоду |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() испытание кл 6кв , в сырую погоду |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
кручу кабель мегером 2.5кв, 1мегом на землю по всем жилам. Дежурные уверяют что все субчики отключены. Встречался кто нибудь с таким?
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
концы КЛ в помещении? КЛ полностью отвязана?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Ошибка в теме не чистая кл, а линия из ВЛ 1км и кл 1км.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.7.2016 Пользователь №: 49563 ![]() |
возможно где то стоят трансформаторы напряжения
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
сырая погода. туман может дать такие показания?
Сообщение отредактировал prude - 15.11.2016, 10:06 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да, может.
Было так с проходными изоляторами на КТП 10/0,4кВ. Включать захотели утром, мегер показывает 0,3. Пока решали, кто будет их менять, взошло Солнышко и, о чудо!!! Появилась изоляция!!!! С РУ-6кВ тоже было похожее. Только она находилась в низине, и в помещении РУ была постоянная сырость. А вообще сопротивление изоляции КЛ выше 1000В не нормируется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Соглашусь с предыдущим оратором. Не нормируется.
Где-то такое встречалось. Ну может чуть больше. А кабель-то прошел испытания? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Погода улучшилась, сегодня испытал 18кв 1.5 мА - было 10кв 50мА. Спасибо, будем включать.
Сообщение отредактировал prude - 16.11.2016, 8:57 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 7:02 |
|
![]() |