испытание кл 6кв , в сырую погоду |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
испытание кл 6кв , в сырую погоду |
15.11.2016, 6:52
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
кручу кабель мегером 2.5кв, 1мегом на землю по всем жилам. Дежурные уверяют что все субчики отключены. Встречался кто нибудь с таким?
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
prude испытание кл 6кв 15.11.2016, 6:52
с2н5он концы КЛ в помещении? КЛ полностью отвязана? 15.11.2016, 7:14
prude Ошибка в теме не чистая кл, а линия из ВЛ 1км и к... 15.11.2016, 8:00
shulyaoldtown возможно где то стоят трансформаторы напряжения 15.11.2016, 9:03
prude сырая погода. туман может дать такие показания? 15.11.2016, 10:06
ЛЕША Да, может.
Было так с проходными изоляторами на КТ... 15.11.2016, 12:43
Shapiton Соглашусь с предыдущим оратором. Не нормируется.
Г... 15.11.2016, 13:16
prude Погода улучшилась, сегодня испытал 18кв 1.5 мА - б... 16.11.2016, 8:56![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 0:40 |
|
|
|
|