кручу кабель мегером 2.5кв, 1мегом на землю по всем жилам. Дежурные уверяют что все субчики отключены. Встречался кто нибудь с таким?


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.11.2016, 7:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



концы КЛ в помещении? КЛ полностью отвязана?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 15.11.2016, 8:00
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Ошибка в теме не чистая кл, а линия из ВЛ 1км и кл 1км.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shulyaoldtown
сообщение 15.11.2016, 9:03
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2016
Пользователь №: 49563



возможно где то стоят трансформаторы напряжения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 15.11.2016, 10:06
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



сырая погода. туман может дать такие показания?

Сообщение отредактировал prude - 15.11.2016, 10:06


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.11.2016, 12:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да, может.
Было так с проходными изоляторами на КТП 10/0,4кВ. Включать захотели утром, мегер показывает 0,3. Пока решали, кто будет их менять, взошло Солнышко и, о чудо!!! Появилась изоляция!!!!
С РУ-6кВ тоже было похожее. Только она находилась в низине, и в помещении РУ была постоянная сырость.
А вообще сопротивление изоляции КЛ выше 1000В не нормируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 15.11.2016, 13:16
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Соглашусь с предыдущим оратором. Не нормируется.
Где-то такое встречалось. Ну может чуть больше.
А кабель-то прошел испытания?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 16.11.2016, 8:56
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Погода улучшилась, сегодня испытал 18кв 1.5 мА - было 10кв 50мА. Спасибо, будем включать.

Сообщение отредактировал prude - 16.11.2016, 8:57


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 7:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены