После подключения трёхфазного (18 кВт) котла к заземлению вырубает всю группу автоматов 26, 32,40 А. Без земли работает корректно.SOS!!!
Shturman1
2.11.2016, 10:13
ошибка в подключениях. Выкладывайте фото щитка, котла или опишите как-то поподробнее что куда подключали.
Roman D
2.11.2016, 10:21
Крутите изоляцию. Нагреватель посыпался, к гадалке не ходи.
Гость_Павел_*
2.11.2016, 14:03
Цитата(Shturman1 @ 2.11.2016, 10:13)
ошибка в подключениях. Выкладывайте фото щитка, котла или опишите как-то поподробнее что куда подключали.
3 фазы + ноль в магнитный пускатель , земля на корпус.
stydent64
2.11.2016, 14:24
Цитата(Гость_Павел_* @ 2.11.2016, 14:03)
3 фазы + ноль в магнитный пускатель , земля на корпус.
Четырёх контактный пускатель? Если можно - фото. И кто подключал (какой электрик), можно без фото.
Shturman1
2.11.2016, 14:36
что бы так выбивало три автомата сразу то это надо сделать чёткое короткое замыкание. ИМХО там где-то ошибка. Котел новый?
profeMaster
2.11.2016, 23:36
фото электрика будет?