![]() Трёхфазный электрокотёл , После подключения трёхфазного эл.котла к заземлению выбивает всю групп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трёхфазный электрокотёл , После подключения трёхфазного эл.котла к заземлению выбивает всю групп |
Гость_Гость_Павел_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
После подключения трёхфазного (18 кВт) котла к заземлению вырубает всю группу автоматов 26, 32,40 А. Без земли работает корректно.SOS!!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
ошибка в подключениях. Выкладывайте фото щитка, котла или опишите как-то поподробнее что куда подключали.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11188 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Крутите изоляцию. Нагреватель посыпался, к гадалке не ходи.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
что бы так выбивало три автомата сразу то это надо сделать чёткое короткое замыкание. ИМХО там где-то ошибка. Котел новый?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
фото электрика будет?
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 4:26 |
|
![]() |