Ivan16-96
Здравствуйте.

Нужна помощь с составлением схемы измерителя температуры. Заданы параметры :

Входное напряжение однополярное, 5 В. Диапазон температуры 0 - 100 градусов. На выходе напряжение 0 - 2.5 В. 0 градусов должно соответствовать 0 В. 100 градусов - 2.5 В. Не обязательно зависимость должна быть линейной. На элементы схемы ограничений нет, но желательно чтобы были использованы мостовая схема, усилители ( операционные, инструментальные и т.д.). Используется платиновый pt100.

Спасибо.
Roman D
Не знаю, зачем для данного температурного диапазона взяли платину, но советую обратить внимание на MAX 4194 - дифференциальный прецизионный инструментальный усилитель. Усиление от 1 до 10000, с подавлением синфазного сигнала до 115 дБ.