Нужна помощь с составлением схемы измерителя температуры. Заданы параметры :

Входное напряжение однополярное, 5 В. Диапазон температуры 0 - 100 градусов. На выходе напряжение 0 - 2.5 В. 0 градусов должно соответствовать 0 В. 100 градусов - 2.5 В. Не обязательно зависимость должна быть линейной. На элементы схемы ограничений нет, но желательно чтобы были использованы мостовая схема, усилители ( операционные, инструментальные и т.д.). Используется платиновый pt100.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.11.2016, 15:58
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Не знаю, зачем для данного температурного диапазона взяли платину, но советую обратить внимание на MAX 4194 - дифференциальный прецизионный инструментальный усилитель. Усиление от 1 до 10000, с подавлением синфазного сигнала до 115 дБ.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 4:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены