OBO в рекомендациях по монтажу пишет минимальные сечения для молниезащитного уравнивания потенциалов 16кв.мм для меди 25мм.кв для алюминия, 50 кв.мм. сталь. Т.к. молниезащита это элемент уравнивания потенциалов, то я бы ориентировался на требования к сечению проводников уравнивания потенциалов.
Цитата
ПУЭ
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.