Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Tovi
сообщение 1.11.2016, 7:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 37929



Здравствуйте. Подскажите каким сечением провода подключаются ОПН? Собираем щит как на приложенной картинке (мощность 150кВт).


Сообщение отредактировал Tovi - 1.11.2016, 7:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.11.2016, 8:29
Сообщение #2





Гости






А зачем они тут? Вроде достаточно на сборных шинах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.11.2016, 9:36
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



OBO в рекомендациях по монтажу пишет минимальные сечения для молниезащитного уравнивания потенциалов 16кв.мм для меди 25мм.кв для алюминия, 50 кв.мм. сталь. Т.к. молниезащита это элемент уравнивания потенциалов, то я бы ориентировался на требования к сечению проводников уравнивания потенциалов.
Цитата
ПУЭ
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.11.2016, 9:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Это TN система заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.11.2016, 9:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3178
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Дополню гостя. Правильный ответ - никаким. Вместо изоляторов на сборные шины. Как они сейчас расположены и подключены, толку ноль. И что это ещё в шкафу за последовательное соединение защитных проводников? Маленькую шинку надо перенести непосредственно на большую шину без изоляторов на винты.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.11.2016, 9:42
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
А зачем они тут? Вроде достаточно на сборных шинах?

При защите от перенапряжений достаточность определяется требованием оборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 1.11.2016, 16:25
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.11.2016, 9:40) *
Дополню гостя. Правильный ответ - никаким. Вместо изоляторов на сборные шины. Как они сейчас расположены и подключены, толку ноль. И что это ещё в шкафу за последовательное соединение защитных проводников? Маленькую шинку надо перенести непосредственно на большую шину без изоляторов на винты.

Радует глаз расцветка на шине PEN. C одной стороны- это типа 0, а с другой уже PE. Не нуачо- нормальный подход


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.11.2016, 0:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3178
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Нормальная расцветка для PEN, ну может далеко разнесли полоски. icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы