![]() Вопрос про ОПН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос про ОПН |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 31.1.2014 Пользователь №: 37929 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
А зачем они тут? Вроде достаточно на сборных шинах?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
OBO в рекомендациях по монтажу пишет минимальные сечения для молниезащитного уравнивания потенциалов 16кв.мм для меди 25мм.кв для алюминия, 50 кв.мм. сталь. Т.к. молниезащита это элемент уравнивания потенциалов, то я бы ориентировался на требования к сечению проводников уравнивания потенциалов.
Цитата ПУЭ
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Это TN система заземления?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3178 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Дополню гостя. Правильный ответ - никаким. Вместо изоляторов на сборные шины. Как они сейчас расположены и подключены, толку ноль. И что это ещё в шкафу за последовательное соединение защитных проводников? Маленькую шинку надо перенести непосредственно на большую шину без изоляторов на винты.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата А зачем они тут? Вроде достаточно на сборных шинах? При защите от перенапряжений достаточность определяется требованием оборудования. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Дополню гостя. Правильный ответ - никаким. Вместо изоляторов на сборные шины. Как они сейчас расположены и подключены, толку ноль. И что это ещё в шкафу за последовательное соединение защитных проводников? Маленькую шинку надо перенести непосредственно на большую шину без изоляторов на винты. Радует глаз расцветка на шине PEN. C одной стороны- это типа 0, а с другой уже PE. Не нуачо- нормальный подход -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3178 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Нормальная расцветка для PEN, ну может далеко разнесли полоски.
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 3:23 |
|
![]() |