Victorr
Светильники подключены по 15 шт на одну группу включения. Отдельно каждый проверили перед установкой, а когда включали все 15 одновременно - началась перестрелка, сгорело 4 светильника (выгорел резистор на блоке и первый светодиод на ленте). Может кто знает, что произошло. С проводкой все в порядке - после включал по-одному - работают. Светильники недорогие (900 руб.) тоненькие метровые в аллюминиевом корпусе. Неужели высокие материи?!
S-cream
мощность светильников, сечение проводов/кабелей, длина линии, расстояние между светильниками, на одну или на несколько фаз подключены, какие светильники вылетели - ближе к источнику питания или дальше?
zendo057
Аналогично.Закупили партию светодиодных светильников повесили в гардеробе,пока новые работают,потом начинается перемаргивание,причем целой группы.Меняешь(находишь)неисправный сразу все ок,до следующего раза.Причем по отдельности работают нормально и неисправный в том числе..Расковыряли ПРА светильника а там повздувались конденсаторы.Вот такой колинкор.И сейчас репу чешем,либо такая партия либо г-но светильники дают сильные электромагнитные помехи.
Victorr
Мощность светильника 14Вт в нем комплектно блок питания на плате и метровая лента. Все 15 светильников на одной фазе от одной клавиши выключателя. Разводка ввг 3х1,5 магистралью по 5ти коробкам, от каждой коробки ввг 3х1,5 к трем светильникам. На каждый светильник свой кабель. Коробки проварены.

Еще. Длина линии 30 метров, вылетели хаотично.

Про конденсаторы писали на форуме, что китайцы ставят некачественные. Надо перепаять на наши. А здесь все признаки перенапряжения.
Electro-sun
Светильники Т5 линейные с разъемами на концах? Даже если все 15шт подключить последовательно ничего не будет, то что они на одной линии на одном выключателе значения не имеет. Первое что приходит это перепады напряжения и драйвера не выдерживают. Измерьте перепады и если это они то ставьте стабилизатор. 90% что причина в этом, т.к. данные светильники абсолютно неприхотливы и как их не подключи - они будут гореть стабильно и долго. Если выключатель с подсветкой то выкрутите подсветный диод из него
Костян челябинский
Цитата(Electro-sun @ 29.11.2016, 21:35) *
Даже если все 15шт подключить последовательно

Чяво?
S-cream
Костян челябинский, да это очередной манагер, не обращайте внимания.
uvk2
Цитата
Про конденсаторы писали на форуме, что китайцы ставят некачественные. Надо перепаять на наши. А здесь все признаки перенапряжения.
Не факт. Могут дуться от перегрева вч токами. Полезно шунтировать их керамикой небольшой емкости.