![]() светодиодный светильник , сгорел |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() светодиодный светильник , сгорел |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.3.2008 Из: Донецк Пользователь №: 10721 ![]() |
Светильники подключены по 15 шт на одну группу включения. Отдельно каждый проверили перед установкой, а когда включали все 15 одновременно - началась перестрелка, сгорело 4 светильника (выгорел резистор на блоке и первый светодиод на ленте). Может кто знает, что произошло. С проводкой все в порядке - после включал по-одному - работают. Светильники недорогие (900 руб.) тоненькие метровые в аллюминиевом корпусе. Неужели высокие материи?!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
мощность светильников, сечение проводов/кабелей, длина линии, расстояние между светильниками, на одну или на несколько фаз подключены, какие светильники вылетели - ближе к источнику питания или дальше?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Аналогично.Закупили партию светодиодных светильников повесили в гардеробе,пока новые работают,потом начинается перемаргивание,причем целой группы.Меняешь(находишь)неисправный сразу все ок,до следующего раза.Причем по отдельности работают нормально и неисправный в том числе..Расковыряли ПРА светильника а там повздувались конденсаторы.Вот такой колинкор.И сейчас репу чешем,либо такая партия либо г-но светильники дают сильные электромагнитные помехи.
Сообщение отредактировал zendo057 - 27.10.2016, 19:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.3.2008 Из: Донецк Пользователь №: 10721 ![]() |
Мощность светильника 14Вт в нем комплектно блок питания на плате и метровая лента. Все 15 светильников на одной фазе от одной клавиши выключателя. Разводка ввг 3х1,5 магистралью по 5ти коробкам, от каждой коробки ввг 3х1,5 к трем светильникам. На каждый светильник свой кабель. Коробки проварены.
Еще. Длина линии 30 метров, вылетели хаотично. Про конденсаторы писали на форуме, что китайцы ставят некачественные. Надо перепаять на наши. А здесь все признаки перенапряжения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.11.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 50614 ![]() |
Светильники Т5 линейные с разъемами на концах? Даже если все 15шт подключить последовательно ничего не будет, то что они на одной линии на одном выключателе значения не имеет. Первое что приходит это перепады напряжения и драйвера не выдерживают. Измерьте перепады и если это они то ставьте стабилизатор. 90% что причина в этом, т.к. данные светильники абсолютно неприхотливы и как их не подключи - они будут гореть стабильно и долго. Если выключатель с подсветкой то выкрутите подсветный диод из него
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Костян челябинский, да это очередной манагер, не обращайте внимания.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Про конденсаторы писали на форуме, что китайцы ставят некачественные. Надо перепаять на наши. А здесь все признаки перенапряжения. Не факт. Могут дуться от перегрева вч токами. Полезно шунтировать их керамикой небольшой емкости.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |