Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Молот
Ориентируемся на 10квт, с автоматическим запуском.

1.Пообщавшись с продавцом- он задвинул мысль что трехфазные генетаторы используются только если есть 3х фазные потребители, а если просто все электрическое оборудование в доме равномерно раскидано по 3м фазам, то покупать 3х фазный генератор это заблуждение- надо 1 фазный.

Я не понимаю, как в итоге 3 эти фазы лягут на одну при переключении?

2. АВР и комплект автоматики у них в комплекте или надо покупать отдельно?
АВр любой подойдет промышленный?
Shura_with_KINEF
1. Продавец прав.
2 Спросите у продавца, возможны разные варианты, как говорится: -"Любой каприз за ваши деньги"
с2н5он
1. смотрите по стоимости/размерам/весу гены
2. а смысл АВР или просто лень руками?
Молот
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2016, 13:36) *
1. Продавец прав.
2 Спросите у продавца, возможны разные варианты, как говорится: -"Любой каприз за ваши деньги"



Каким образом,если все оборудование раскидано по 3м фазам, заводится в шкаф, и в шкафу на вводе стоит 3х фазный автомат, как его подключить к генератору по 1 фазе?
просто Гоша
Дома поди идёт непрерывный технологический процесс. icon_wink.gif
Молот
Цитата(просто Гоша @ 27.10.2016, 13:58) *
Дома поди идёт непрерывный технологический процесс. icon_wink.gif

на случай ядерной войны)

А по факту, как подключить 3ф шкаф к генератору по 1 фазе?
Pantryk
Только надо не забыть увеличить сечение нулевого проводника в тех местах, где идут пятижильные кабели (если имеются такие места. Например есть распределительный щит на втором этаже и он запитан 5-жильным кабелем.)
Shturman1
Цитата
Только надо не забыть увеличить сечение нулевого проводника в тех местах, где идут пятижильные кабели

Извиняюсь, а это зачем?
просто Гоша
Вот тебе рубильник для этого дела:
Pantryk
Цитата
Извиняюсь, а это зачем?

А затем, что при трехфазном токе сумма токов в нулевом проводе не превышает тока фазного, а при однофазном оно всегда равна сумме фазных.
Молот
Цитата(просто Гоша @ 27.10.2016, 16:08) *
Вот тебе рубильник для этого дела:

а если надо с АВР?
просто Гоша
Этого добра в интернете навалом на любые хотелки (кошелёк). Там ищите и если что будет непонятно - здесь уже уточните.
Shturman1
Цитата
при однофазном оно всегда равна сумме фазных

А, ну да. Не учёл.