Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 0,4 кВ и 6 кВ по одним опорам
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


VladimirCDS
Уважаемые профи.
Допускается ли прокладка ВЛ-0,4 кВ (СИП) по опорам ВЛ-6 кВ с голыми проводами. Желательны ссылки на НТД.
Shura_with_KINEF
ПОЛОЖЕНИЕ ОАО "РОССЕТИ" О ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ
УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ОАО "Россети" (протокол N 138 от 23.10.2013)

2.4.2. Технологии производства строительно-монтажных работ в процессе строительства, технического перевооружения и реконструкции BЛ.
... При проектировании сетей 0,4 кВ необходимо учитывать следующие основные требования:
- воздушные сети должны выполняться только с применением самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине линии;
- при проектировании и строительстве BЛ 0,4 кВ рекомендуется использовать опоры линий электропередачи напряжением 6-20 кВ для совместной подвески с СИП на напряжении 0,4 кВ.

с2н5он
запретов не видел
VladimirCDS
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.10.2016, 20:14) *
ПОЛОЖЕНИЕ ОАО "РОССЕТИ" О ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ
УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ОАО "Россети" (протокол N 138 от 23.10.2013)

2.4.2. Технологии производства строительно-монтажных работ в процессе строительства, технического перевооружения и реконструкции BЛ.
... При проектировании сетей 0,4 кВ необходимо учитывать следующие основные требования:
- воздушные сети должны выполняться только с применением самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине линии;
- при проектировании и строительстве BЛ 0,4 кВ рекомендуется использовать опоры линий электропередачи напряжением 6-20 кВ для совместной подвески с СИП на напряжении 0,4 кВ.


Огромное спасибо!!!!
Sinus
Цитата
Огромное спасибо!!!!

С собственниками опор только обязательно договоритесь. И ОБЯЗАТЕЛЬНО составьте договор кто, как, в каком объеме будет обслуживать, или экстренно ремонтировать.
Sinus
Про НТД забыл.
ПУЭ п 2.4.33
Shura_with_KINEF
Ну тогда, уж всю подглаву ПУЭ "Расположение проводов на опорах" с 2.4.27 по 2.4.34.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     