![]() 0,4 кВ и 6 кВ по одним опорам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 0,4 кВ и 6 кВ по одним опорам |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 ![]() |
Уважаемые профи.
Допускается ли прокладка ВЛ-0,4 кВ (СИП) по опорам ВЛ-6 кВ с голыми проводами. Желательны ссылки на НТД. Сообщение отредактировал VladimirCDS - 19.10.2016, 9:18 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3246 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
ПОЛОЖЕНИЕ ОАО "РОССЕТИ" О ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ
УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ОАО "Россети" (протокол N 138 от 23.10.2013) 2.4.2. Технологии производства строительно-монтажных работ в процессе строительства, технического перевооружения и реконструкции BЛ. ... При проектировании сетей 0,4 кВ необходимо учитывать следующие основные требования: - воздушные сети должны выполняться только с применением самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине линии; - при проектировании и строительстве BЛ 0,4 кВ рекомендуется использовать опоры линий электропередачи напряжением 6-20 кВ для совместной подвески с СИП на напряжении 0,4 кВ. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
запретов не видел
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 ![]() |
ПОЛОЖЕНИЕ ОАО "РОССЕТИ" О ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ОАО "Россети" (протокол N 138 от 23.10.2013) 2.4.2. Технологии производства строительно-монтажных работ в процессе строительства, технического перевооружения и реконструкции BЛ. ... При проектировании сетей 0,4 кВ необходимо учитывать следующие основные требования: - воздушные сети должны выполняться только с применением самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине линии; - при проектировании и строительстве BЛ 0,4 кВ рекомендуется использовать опоры линий электропередачи напряжением 6-20 кВ для совместной подвески с СИП на напряжении 0,4 кВ. Огромное спасибо!!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Огромное спасибо!!!! С собственниками опор только обязательно договоритесь. И ОБЯЗАТЕЛЬНО составьте договор кто, как, в каком объеме будет обслуживать, или экстренно ремонтировать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Про НТД забыл.
ПУЭ п 2.4.33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3246 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну тогда, уж всю подглаву ПУЭ "Расположение проводов на опорах" с 2.4.27 по 2.4.34.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 20:59 |
|
![]() |