Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Рассчет мощности электроплиты
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Flagmans
Добрый день,

хотим поставить в жилом помещении трехфазную электроплиту. Для этого необходимо рассчитать сечение кабеля и мощность автомата. Как известно мощность кажлой конфорки разная и поэтому на каждую фазу падает разная мощность, или же мощность по фазам распределяется равномерно? Допустим плита имеет мощность 6кВт. Это значит, что на каждую фазу падает по 3кВт, или по разному?

Буду благодарен, если подскажете.
savelij®
Вообще то, не 3, а примрно по 2 кВт... icon_wink.gif
Flagmans
Ой, опечаточка, 2кВт. Тоесть плита распределяет мощность равномерно по фазам? icon_smile.gif
Гость сочувствующий
Цитата(Flagmans @ 18.10.2016, 11:12) *
Ой, опечаточка, 2кВт. Тоесть плита распределяет мощность равномерно по фазам? icon_smile.gif

Не распределяет. А Вы в энергоснабжающюю организацию обращались по поводу повышения нагрузки?
Костян челябинский
Плита, которую возможно подключить на 3 фазы внутри выполнена так, чтобы была как можно более равномерная нагрузка на сеть. Поэтому, если вы видите в даташите мощность, к примеру, 7,8 кВт, то просто делите ее на 3 и смотрите пофазную нагрузку. Обычно достаточно заложить кабель 5х2,5 и трехполюсный автомат С16. Только вот хотелось бы уточнить. А точно будет плита? Не варочная поверхность и духовка по отдельности? В этом случае все будет немного по другому.
Flagmans
Цитата(Костян челябинский @ 18.10.2016, 10:23) *
А точно будет плита? Не варочная поверхность и духовка по отдельности?

Плита полностью электрическая, четыре конфорки и духовка.

Цитата(Гость сочувствующий @ 18.10.2016, 10:23) *
А Вы в энергоснабжающюю организацию обращались по поводу повышения нагрузки?

У нас частный дом в периферии, на два дома один щиток со счетчиком, стоит автомат 40А.
Гость сочувствующий
Цитата(Костян челябинский @ 18.10.2016, 11:23) *
Плита, которую возможно подключить на 3 фазы внутри выполнена так, чтобы была как можно более равномерная нагрузка на сеть. ...

Ага, и автоматически отслеживает, сколько конфорок и на какую мощность включила хозяйка этой плиты! Не ожидал такого ответа!
Костян челябинский
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.10.2016, 13:34) *
Ага, и автоматически отслеживает, сколько конфорок и на какую мощность включила хозяйка этой плиты! Не ожидал такого ответа!

Причем здесь это? Ну может не совсем правильно выразился, пытаясь объяснить попроще "чайнику". Имел в виду, что нагрузка по фазам распределена более менее равномерно. И не будет ситуации, когда на одной фазе будет, к примеру, 5 кВт, а на другой 1,5. Все конфорки и другие нагреватели распределены пофазно более менее равномерно. И думать об этом пользователю уже не нужно. Конечно, при включении одной конфорки нагрузка возникает на одной лишь фазе. Чего ерничать то?
Flagmans
Костян нормально объяснил, спасибо большое. Я когда задавал вопрос, имел в виду, что если включить все по максимуму, тогда как распределена нагрузка по фазам.
Гость сочувствующий
Цитата(Костян челябинский @ 18.10.2016, 11:45) *
Причем здесь это? ... Чего ерничать то?

Да абсолютно не ёрничаю! Просто есть конфорки на 5 кВт, есть на 2 кВт, а хозяйке плиты это по одному месту! Ей надо чтоб борщ сварился скорее! И это сплошь и рядом!
Костян челябинский
На 5 не видел. Самая большая, какую видел - ЕМНИП - 3 кВт
Flagmans
Цитата(Костян челябинский @ 18.10.2016, 17:00) *
На 5 не видел. Самая большая, какую видел - ЕМНИП - 3 кВт

Электроплиты с духовками в магазинах стоят - 4 конфорки: 1,2кВт 1,7кВт 2,2 кВт 2,9кВт приблизительно. Вот вам и 8кВт. У нас в Литве есть, наверняка в России тоже.
Костян челябинский
Flagmans, речь шла про КОНФОРКУ на 5 кВт. А плиты я и на 30 кВт видал. Промышленные
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.