antibannik
12.10.2016, 13:08
Доброй день!
Подскажите пожалуйста. Меняю дома проводку по розеткам + щиток в квартиру. Везде пустил провод 3х2.5мм. Плита газовая.
В щиток собираюсь ставить автоматы: на машинку 16А, на кухню 20А, на 2 комнаты и коридор 20А, перед ними узо на 63А. Правильно ли выбрал автоматы и узо?
От подъездного щитка до квартиры думал кинуть 3х4мм хватит ли такого?
savelij®
12.10.2016, 13:27
Правильнее было бы все АВ взять 16А, а номинал УЗО будет зависеть от автомата в подъездном щите, как и сечение вводного кабеля.
antibannik
12.10.2016, 13:29
Там стоят один на 25 - я так понимаю общий и два по 16
дмитрий ^^^
12.10.2016, 23:23
Цитата(antibannik @ 12.10.2016, 13:29)

Там стоят один на 25 - я так понимаю общий
Не факт. Может и не общий.