Доброй день!
Подскажите пожалуйста. Меняю дома проводку по розеткам + щиток в квартиру. Везде пустил провод 3х2.5мм. Плита газовая. В щиток собираюсь ставить автоматы: на машинку 16А, на кухню 20А, на 2 комнаты и коридор 20А, перед ними узо на 63А. Правильно ли выбрал автоматы и узо? От подъездного щитка до квартиры думал кинуть 3х4мм хватит ли такого? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Правильнее было бы все АВ взять 16А, а номинал УЗО будет зависеть от автомата в подъездном щите, как и сечение вводного кабеля.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.10.2016 Пользователь №: 50231 ![]() |
Там стоят один на 25 - я так понимаю общий и два по 16
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |