Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 7:47)

А как насчет видимого разрыва в автомате? Уже не требуется?
В сетях 0.4 кв видимый разрыв не требуется .
Я вам даже больше скажу в сетях 110 кВ и выще при определенных условиях тоже не требуется видимый разрыв
Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 7:47)

А к какой они могут принадлежать? gL-gG, конечно.
вы не сравниваете калиброванные предохранители и пробки советской эпохи
Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 7:47)

И как это мы меняем счетчик под напряжением?
однофазный - да
на пс для счетчиков применяют испытательные блоки .
один для цепей напряжения , другой для токовых цепей .
В токовый блок монтируется перемычки , при вытаскивании блока автоматически коротятся токовые цепи