Rafa_91
Добрый день !

Может кто работал с этим переключателем и может подсказать как он работает.

Я так понимаю что-бы повернуть рукоятку , нужно сначала на нее надовить ?
Rafa_91
не нет а да.

по ссылке даже не переходил. опасаюсь троллей.

**********************

Никто не дал адекватного ответа, поэтому отвечу сам.

Нормальное положение рукоятки - как на рисунке.

тут могут быть замкнуты контакты включен/отключен.


контакты включен замкнутся при повороте рукоятки по часовой стрелке на 45 градусов с

последующим возвратом в исходное положение

контакты отключен замкнутся при повороте рукоятки против часовой стрелке на 45 градусов с

последующим возвратом в исходное положение


если рукоятку поворачивать по часовой то замыкаются контакты включение


если рукоятку поворачивать против часовой то замыкаются контакты отключение


тема закрыта !!!
просто Гоша
Вот резкий какой закрывальщик! icon_smile.gif

А чё там по "надовливанию"? icon_wink.gif
Цитата
... нужно сначала на нее надовить


И зачем такие огромно-бестолковые пробелы? Для собственной значимости?

Зы. Можно не отвечать, а то как бы троли не сбежались.
Marten
Цитата
по ссылке даже не переходил. опасаюсь троллей.
А чего их опасаться то?
"Свой своему поневоле брат. Народная фашистская поговорка. ©" (Из к-ф "Брат 2")

Это переключатели универсальные УП53xx. Предназначены для коммутации электрических цепей управления и автоматики, для ручного переключения полюсов многоскоростных асинхронных электродвигателей малой мощности, а также в качестве переключателей электроизмерительных приборов. Переключатели изготавливаются с числом секций от 2-х до 16, сразличными вариантами диаграммы коммутации (программой), с фиксацией или самовозвратом рукоятки в нулевое положение. Могут быть с замком, у которых рукоятка может сниматься. Галеты по подключению могут быть 2х и 3х контактными.
Цитата
Никто не дал адекватного ответа, поэтому отвечу сам.
Нормальное положение рукоятки - как на рисунке.
......
если рукоятку поворачивать против часовой то замыкаются контакты отключение
По полной отвечать принято... icon_biggrin.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
1. Направление вращения рукоятки для переключателей УП5300 по часовой стрелке считается положительным (+), против – отрицательным (-).
2. В переключателях со способом фиксации Г и Е рукоятка не фиксируется в положениях ±45˚, а со способом фиксации Ж – в положении 0˚. Нефиксированные положения отмечены двусторонней стрелкой (↔).
3. Направление возврата рукоятки при способах самовозврата А, Б и В указывается стрелкой в положении 0˚.
4. Переключатели со способом самовозврата А, имеющие остающиеся контакты, должны иметь указатель предыдущего положения рукоятки.

PS - В плане надежности - неубиваемые. У меня на работе полно таких УП 60х-70х годов выпуска трудятся по сей день!
Не чета каким нибудь ПКУ 3, эти бывают при активном использовании и нескольких месяцев не протягивают. Либо клинить начинают, либо вообще рассыпаются.
Цитата
тема закрыта !!!
Эх, не смог удержаться - открыл!
profeMaster
заказал SEZ переключатель на 4 положения 16 контактных групп, буду оценивать долговечность icon_smile.gif
Marten
Вот хороший пример такой оценки icon_smile.gif
profeMaster
приехал мой переключатель, правда, на 3 положения и 13 групп, так как ошибку в схеме сделал, а больше, чем 16 групп, сделать не могли:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Rafa_91
Нормальное положение рукоятки - как на рисунке.

тут могут быть замкнуты контакты включен/отключен.


контакты включен замкнутся при повороте рукоятки по часовой стрелке на 45 градусов с

последующим возвратом в исходное положение

контакты отключен замкнутся при повороте рукоятки против часовой стрелке на 45 градусов с

последующим возвратом в исходное положение


если рукоятку поворачивать по часовой то замыкаются контакты включение


если рукоятку поворачивать против часовой то замыкаются контакты отключение