gadgetman
Условия следующие: кабель ввг-нгд будет проходить по бетонному потолку, дальше слой утеплителя и потолок из пластика.
Вопрос: нужно ли каким то образом защищать кабель дополнительно по пожарной безопасности???
И такой же вариант на стенах только вместо пластика osb..
Как быть в этом случае???
Олега
Сначала определите степень горючести (Г1-Г4) утеплителя и пластика. Далее велком в СП31-11--2004 п.14.15.
gadgetman
А в пунтке этого талмута про Г2 металлические трубы это металлрукав?
Pantryk
И если в утеплителе кабель, то не забудьте применить понижающие коэффициенты на усовия прокладки для допустимого тока кабеля.
savelij®
Цитата(gadgetman @ 6.9.2016, 9:14) *
А в пунтке этого талмута про Г2 металлические трубы это металлрукав?
это про металлические трубы (если уж с точностью по буквам)
Олега
icon_smile.gif Уточню. Металлорукав классифицируется по трубному ГОСТ 61386, это уже сейчас в любом каталоге.
Гость_гость_*
В СП31 говорится ,что в лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах и коробах. Вопрос -имеется ввиду какие коридоры? Какое помещение понимается под коридором? Если в кармане-коридоре на 6 квартир имеется дверь , а этажный щиток на лестничной клетке, этот пункт СП тоже распространяется на такой коридор? Т.е от щитка в квартиру надо проложить скрытую. электропроводку , или в металлической трубе.
с2н5он
смотрите паспорт здания
Олега
Цитата(Гость_гость_* @ 28.2.2020, 23:11) *
В СП31 говорится..
Смотрите в СП256
Гость_гость_*
СП 256.1325800.2016 п.15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий). Получается в коридоре надо делать скрытую проводку, или в стальных трубах.
Олега
Цитата(Гость_гость_* @ 29.2.2020, 9:22) *
Получается в коридоре надо делать скрытую проводку, или в стальных трубах.
Я вас огорчу дополнительно.. В пределах л/кл все стены несущие и штрабить низя.
Гость
Хотели с соседом заменить алюминиевую проводку от щитка до квартир.Есть у соседа какие то металлические нестандартные короба с крышками,советские ,аналогичны кабель каналам, толщина 1,2 мм , размеры 3х2 см, есть еще на 4,5х2 см. Но в правилах пишут, что нельзя проложить в одной трубе,коробе,канале линии питания разных квартир.Интересно,из каких соображений нельзя так? Если так,думаю, сделать перегородку металлическую в коробах 4,5х2 см посередине и провода будут как бы в разных каналах. Смотреться будет лучше чем в круглых трубах. Сосед сварщик , любую конструкцию может сварганить.
Dimka1
Цитата(Гость @ 1.3.2020, 11:02) *
Хотели с соседом заменить алюминиевую проводку от щитка до квартир.Есть у соседа какие то металлические нестандартные короба с крышками,советские ,аналогичны кабель каналам, толщина 1,2 мм , размеры 3х2 см, есть еще на 4,5х2 см. Но в правилах пишут, что нельзя проложить в одной трубе,коробе,канале линии питания разных квартир.Интересно,из каких соображений нельзя так? Если так,думаю, сделать перегородку металлическую в коробах 4,5х2 см посередине и провода будут как бы в разных каналах. Смотреться будет лучше чем в круглых трубах. Сосед сварщик , любую конструкцию может сварганить.


Если следовать всем правилам, то никаких труб в подъезде не должно быть, т.к. не предусмотрено проектом. По правилам можно только без света сидеть icon_biggrin.gif . Прокладка силового провода в квартиру в пластиковом коробе или гофре по стене подъезда - обычная практика ремонта. Никто никаких труб не ставит и стенки не долбит.
с2н5он
если у вас обоих 220 В, киньте один 4-х жильный кабель на двоих
кстати, а два канала чем не устраивают?
Олега
Цитата(Dimka1 @ 1.3.2020, 11:36) *
Если следовать всем правилам, то никаких труб в подъезде не должно быть, т.к. не предусмотрено проектом.
Предусмотренное проектом выполнено при строительстве, а "при замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий ... в стальных трубах, обладающих локализационной способностью" icon_smile.gif Иль замена проводки в принципе не возможна ?


Цитата(с2н5он @ 1.3.2020, 11:42) *
если у вас обоих 220 В, киньте один 4-х жильный кабель на двоих
Для ответвления в ближнюю квартиру кабель разделать ?
Кстати, возможно там от щитка групповые линии, да еще и с РЕ..


два отдельных канала - это хорошо.
с2н5он
ох, уж эти хирурги ...(с) ну зачем сразу резать, есть прокалывающие, групповые в квартире можно сделать, да и многожильные кабеля никто не отменял
Олега
Цитата(с2н5он @ 1.3.2020, 19:39) *
.. ну зачем сразу резать..
Я говорил "разделать" (снятие оболочки).


Цитата(с2н5он @ 1.3.2020, 19:39) *
.. есть прокалывающие..
На многожильный кабель ?
с2н5он
так и я про оболочку, жилы чтобы не зачищать
Олега
Лишние контакты.. А какие проколки можно взять? С учетом:
Цитата(Гость @ 1.3.2020, 11:02) *
.. короба... размеры 3х2 см, есть еще на 4,5х2 см..



Кстати, а к чему те два проводника после проколов нужны в кабеле ?
с2н5он
согласен, было как вариант, хотя можно и коробку поставить
можно использовать как резерв