дед панас
1.9.2016, 13:18
Здравствуйте!
Необходимо рассчитать номинальные токи и токи кз и понять, будут ли эффективны существующие автоматы (на 32 и 250 ампер).
Костян челябинский
1.9.2016, 18:33
И шо ви таки понимаете под эффективностью автомата?
Еще не плохо рассчитать эффективность прокладки линии от ЧРП до двигателя.
Под эффективностью понимаю проверку чувствительности, то есть не сработает ли автомат в нормальном режиме, или при пусковых токах.
У вас для этого совсем нет данных. Я имею ввиду ни токов нормального режима, ни пусковых. Ну может только сам двигатель и то, из-за наличия ЧРП не так все однозначно.
дед панас
2.9.2016, 11:46
Тогда подскажите где здесь в расчёте откровенный бред
В первой строчке( в ней неправильные размерности) и дальше по расчету, где подставлются величины, не оговоренные в условиях задачи. При расчете сопротивления кабельной линии его приняли как чисто индуктивное, хотя у кабельной линии активная составляющая больше индуктивной. Ну и вообще это расчет токов КЗ а не нормального режима и пусковых. Ну да ладно. Нашли какой-то ток КЗ, а дальше вы его куда примените?
дед панас
5.9.2016, 10:16
- Проверю, что номинальный ток выключателя больше нормального расчётного тока;
- Из токов кз проверю включающую/отключающую способности выключателя.
Хс=(Uнн)^2 /Sк/1000 = 400*400/10/1000=16 мОм , а у вас 1.