Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: тп
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка


с2н5он
Есть рабочая столбовая ТП, нужно что бы была, памятник так сказать, в тоже время под напряжением, но и ээ не кушала, если подать на три фазы ВН, фазу 220, потребления не будет? И какие минусы могут быть
ЛЕША
В смысле объединить три вывода ВН и на них подать фазу 220В?
Цепи нет и потребления тоже не будет.
Roman D
Думается, чтобы сохранить ТП как объект, полезный в будущем, и требуется на него навешать некую полезную нагрузку - отчего же не пожалеть триццать копеек и не завесить туда хоть опору освещения? Типо надо, электрики в темноте спотыкаются.
Короче, вопрос политический, а не электрический.
ez81
Потребление будет, но оно зависит от сопротивления изоляции обмотки ВН по отношению к заземленному баку.
с2н5он
Ну это копейки.
Пысы. Тему в курилку
Viktor2004
Цитата(с2н5он @ 22.7.2016, 22:57) *
Есть рабочая столбовая ТП, нужно что бы была, памятник так сказать, в тоже время под напряжением, но и ээ не кушала, если подать на три фазы ВН, фазу 220, потребления не будет? И какие минусы могут быть

Какие могут быть минусы у переменного тока? Там ни минусов ни плюсов.
с2н5он
смешно

что бы не создавать новую тему
транс ТМ, на двух фазах стало 270 В и линейное 470 В. изоляция транса мегером - 5 МОм, на третьей 220 В.
что могло произойти? если бы не изоляция, грешил на межвитковое
Roman D
Цитата(с2н5он @ 2.8.2016, 16:38) *
смешно

что бы не создавать новую тему
транс ТМ, на двух фазах стало 270 В и линейное 470 В. изоляция транса мегером - 5 МОм, на третьей 220 В.
что могло произойти? если бы не изоляция грешил на межвитковое

А на высокой что? УВНК есть? Может, там ОЗЗ?

А остальные линейные какие? 420?

с2н5он
два по 420, одно 415
ОЗЗ это кто?
Roman D
Цитата(с2н5он @ 2.8.2016, 20:42) *
два по 420, одно 415
ОЗЗ это кто?

Однофазный Замыканий на Землю. Если нету ТН, придётся взять указатель. УВКН при разных уровнях напряжения пищит по-разному.

А 470 в у нас где?

Я тут пытаюсь сложить картинку. Пока не очень выходит. Надо векторку по низкой строить.
с2н5он
на ТП нет, только в 2 км. на ГПП
470 в РУ-0,4
завтра сопротивление попробуем померить
про УВКН не понял, считаете по 10 кВ. приходит не то? тогда бы это было не только на этой ТП
кстати резервный транс работает нормально
Roman D
Вот если глянуть на получающуюся векторку:

- примерно так получается? icon_wink.gif
ez81
5 МОм это ни о чем, очень низкое сопротивление изоляции и это какая обмотка ВН?
с2н5он
два линейных по 470
все обмотки

масло кстати до 20 не держит
сопротивление обмоток по ВН от 3 до 3,7 Ом
короче в ремонт, пусть там смотрят
с2н5он
данные измерений
ez81
Трансу юлдык icon_biggrin.gif
Roman D
По ходу ещё что-то в РУ, иначе откуда 470.
с2н5он
второй то транс работает нормально, в РУ 10 и 0,4 по одной секции шин
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.