Работаю электриком. Часто сталкиваюсь с проблемой «Как отключить то что нужно и не отключить что не нужно». Вот например ситуация: Меня просят отключить токарный станок№12, а всех оставшихся потребителей не отключать, так как производство работает. Прихожу я в цех, актуальных схем нет (оборудование все время меняется). Нахожу шкаф с которого он запитан, но дело в том что с этого шкафа запитано еще примерно 50 таких же станков. Разобраться быстро не получается какой же автомат нужно отключить. Иногда бывает что и шкафом можно ошибиться. Да и вообще отключаемое оборудование может работать (вентиляция или освещение). Отключать все оборудование для сверки схем нет возможности. Остановов нет. Сразу оговорюсь что на производстве много приводов с частотным регулированием (сеть «загрязнена»). Использование кабелеискателя Fluke 2042 не помогает, так как детектор просто «не видит» генератора. И бывает необходимость в обратной задаче, надо найти потребителей которые запитаны именно с определенного автомата.
Хочу узнать, как кто такую проблему решал? Может быть есть надёжный и не дорогой способ. Помогите конкретным советом.
zendo057
20.7.2016, 15:26
Способов предостаточно и очень даже не дорогих
1 навести порядок
2 составить схемы запитки,в РП приклеить схемы коммутаций автоматов
И чем у вас занимается ответственный за электрохозяйство?и на последок самим нужно следить,
своевремменно наносить все изменения,кроме вас самих порядок ни кто в вашем хозяйстве вам не наведет.
Чтобы не отключить работающее оборудование, перед отключением автомата проверьте нагрузку токоизмерительными клещами.
Цитата(Гость_Андрей_Трофимов* @ 20.7.2016, 13:23)
Работаю электриком... Может быть есть надёжный и не дорогой способ. Помогите конкретным советом.
Любой способ будет неподъёмным для ТСа, ибо надо оторвать *опу от стула и работать...
Можно поставить автоматы непосредственно на станках, если там их нет
Хм. Ну самое простое.
Станок ведь при отключении автомата отключится?
Значит сначала отключаем станок, а потом в щите проверяем автоматы. Муторно, но верно.
А в моменты отсутствия работы наводить порядок. Даже по одному станку в день (определять автоматы) можно довольно быстро порядок навести.
Учитывая что ваше место работы непосредственно в цеху, я бы не заморачивался схемами, а все обозначил бы на щитах (бирки как первый этап). А уж схемки в конце рисовать.
Shura_with_KINEF
20.7.2016, 23:26
Есть такой прибор. Состоит из тестера розеток и бесконтактного приёмника. Тестер вешается на цепь, а с приёмником надо идти к щиту с автоматами и в щите водить жалом приёмника вдоль автоматов со стороны нагрузки, когда жало уткнётся в нужный автомат раздастся зуммер и загорится световой индикатор.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТакой у нас есть, а
Вот ещё нашёл.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость_g_r_e_b_n_e_v_*
22.7.2016, 10:45
а скрытую проводку видит?
minomet74
10.10.2016, 20:52
Цитата(с2н5он @ 20.7.2016, 20:48)
Можно поставить автоматы непосредственно на станках, если там их нет
и запитывать эти АВ откуда?, уверен что с вводного щитка цеха...теряется весь смысл сказанного Вами
Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.7.2016, 23:26)
Есть такой прибор. Состоит из тестера розеток и бесконтактного приёмника. Тестер вешается на цепь, а с приёмником надо идти к щиту с автоматами и в щите водить жалом приёмника вдоль автоматов со стороны нагрузки, когда жало уткнётся в нужный автомат раздастся зуммер и загорится световой индикатор.
Сами пользовались?...принцип действия какой?
Shura_with_KINEF
11.10.2016, 9:49
Да.
Разделение ВЧ цепей индуктивностью токовых катушек автоматических выключателей.
просто Гоша
11.10.2016, 15:23
Иногда приходится попадать в подобные ситуации (поставить доп. розетку в серверной которую нельзя отключать/переставить автоматы под напряжением и т. д.). Прозрачное забрало на каску и вперёд.
Когда уже совсем рискованно идёшь на конфронтацию, но тут главное не перегнуть.
Цитата(zendo057 @ 20.7.2016, 15:26)
Способов предостаточно и очень даже не дорогих
1 навести порядок
2 составить схемы запитки,в РП приклеить схемы коммутаций автоматов
И чем у вас занимается ответственный за электрохозяйство?и на последок самим нужно следить,
своевремменно наносить все изменения,кроме вас самих порядок ни кто в вашем хозяйстве вам не наведет.
Самое радикальное средство - привлечь Ростехнадзор. Там уж подскажут средства вплоть до полного останова производства.
И что же это за такое непрерывное особо категорированное производство, которое нельзя на два часа остановить, при такой бардачной системе электроснабжения?