Как отключить то что нужно и не отключить то что не нужно.

Гость_Гость_Андрей_Трофимов*_*
сообщение 20.7.2016, 13:23
Сообщение #1





Гости






Работаю электриком. Часто сталкиваюсь с проблемой «Как отключить то что нужно и не отключить что не нужно». Вот например ситуация: Меня просят отключить токарный станок№12, а всех оставшихся потребителей не отключать, так как производство работает. Прихожу я в цех, актуальных схем нет (оборудование все время меняется). Нахожу шкаф с которого он запитан, но дело в том что с этого шкафа запитано еще примерно 50 таких же станков. Разобраться быстро не получается какой же автомат нужно отключить. Иногда бывает что и шкафом можно ошибиться. Да и вообще отключаемое оборудование может работать (вентиляция или освещение). Отключать все оборудование для сверки схем нет возможности. Остановов нет. Сразу оговорюсь что на производстве много приводов с частотным регулированием (сеть «загрязнена»). Использование кабелеискателя Fluke 2042 не помогает, так как детектор просто «не видит» генератора. И бывает необходимость в обратной задаче, надо найти потребителей которые запитаны именно с определенного автомата.
Хочу узнать, как кто такую проблему решал? Может быть есть надёжный и не дорогой способ. Помогите конкретным советом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 20.7.2016, 15:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Способов предостаточно и очень даже не дорогих

1 навести порядок
2 составить схемы запитки,в РП приклеить схемы коммутаций автоматов
И чем у вас занимается ответственный за электрохозяйство?и на последок самим нужно следить,
своевремменно наносить все изменения,кроме вас самих порядок ни кто в вашем хозяйстве вам не наведет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 20.7.2016, 15:39
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Чтобы не отключить работающее оборудование, перед отключением автомата проверьте нагрузку токоизмерительными клещами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 20.7.2016, 15:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Андрей_Трофимов* @ 20.7.2016, 13:23) *
Работаю электриком... Может быть есть надёжный и не дорогой способ. Помогите конкретным советом.

Любой способ будет неподъёмным для ТСа, ибо надо оторвать *опу от стула и работать...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.7.2016, 20:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Можно поставить автоматы непосредственно на станках, если там их нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 20.7.2016, 21:21
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Хм. Ну самое простое.
Станок ведь при отключении автомата отключится?
Значит сначала отключаем станок, а потом в щите проверяем автоматы. Муторно, но верно.
А в моменты отсутствия работы наводить порядок. Даже по одному станку в день (определять автоматы) можно довольно быстро порядок навести.
Учитывая что ваше место работы непосредственно в цеху, я бы не заморачивался схемами, а все обозначил бы на щитах (бирки как первый этап). А уж схемки в конце рисовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 20.7.2016, 23:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2787
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Есть такой прибор. Состоит из тестера розеток и бесконтактного приёмника. Тестер вешается на цепь, а с приёмником надо идти к щиту с автоматами и в щите водить жалом приёмника вдоль автоматов со стороны нагрузки, когда жало уткнётся в нужный автомат раздастся зуммер и загорится световой индикатор.
Прикрепленное изображение


Такой у нас есть, а Вот ещё нашёл.
Прикрепленное изображение



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_g_r_e_b_n_e_v_*_*
сообщение 22.7.2016, 10:45
Сообщение #8





Гости







а скрытую проводку видит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
minomet74
сообщение 10.10.2016, 20:52
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 50220



Цитата(с2н5он @ 20.7.2016, 20:48) *
Можно поставить автоматы непосредственно на станках, если там их нет

и запитывать эти АВ откуда?, уверен что с вводного щитка цеха...теряется весь смысл сказанного Вами

Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.7.2016, 23:26) *
Есть такой прибор. Состоит из тестера розеток и бесконтактного приёмника. Тестер вешается на цепь, а с приёмником надо идти к щиту с автоматами и в щите водить жалом приёмника вдоль автоматов со стороны нагрузки, когда жало уткнётся в нужный автомат раздастся зуммер и загорится световой индикатор.

Сами пользовались?...принцип действия какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.10.2016, 9:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2787
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Да.
Разделение ВЧ цепей индуктивностью токовых катушек автоматических выключателей.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 11.10.2016, 15:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Иногда приходится попадать в подобные ситуации (поставить доп. розетку в серверной которую нельзя отключать/переставить автоматы под напряжением и т. д.). Прозрачное забрало на каску и вперёд.
Когда уже совсем рискованно идёшь на конфронтацию, но тут главное не перегнуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.10.2016, 20:36
Сообщение #12





Гости






Цитата(zendo057 @ 20.7.2016, 15:26) *
Способов предостаточно и очень даже не дорогих
1 навести порядок
2 составить схемы запитки,в РП приклеить схемы коммутаций автоматов
И чем у вас занимается ответственный за электрохозяйство?и на последок самим нужно следить,
своевремменно наносить все изменения,кроме вас самих порядок ни кто в вашем хозяйстве вам не наведет.

Самое радикальное средство - привлечь Ростехнадзор. Там уж подскажут средства вплоть до полного останова производства.
И что же это за такое непрерывное особо категорированное производство, которое нельзя на два часа остановить, при такой бардачной системе электроснабжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения