Работаю электриком. Часто сталкиваюсь с проблемой «Как отключить то что нужно и не отключить что не нужно». Вот например ситуация: Меня просят отключить токарный станок№12, а всех оставшихся потребителей не отключать, так как производство работает. Прихожу я в цех, актуальных схем нет (оборудование все время меняется). Нахожу шкаф с которого он запитан, но дело в том что с этого шкафа запитано еще примерно 50 таких же станков. Разобраться быстро не получается какой же автомат нужно отключить. Иногда бывает что и шкафом можно ошибиться. Да и вообще отключаемое оборудование может работать (вентиляция или освещение). Отключать все оборудование для сверки схем нет возможности. Остановов нет. Сразу оговорюсь что на производстве много приводов с частотным регулированием (сеть «загрязнена»). Использование кабелеискателя Fluke 2042 не помогает, так как детектор просто «не видит» генератора. И бывает необходимость в обратной задаче, надо найти потребителей которые запитаны именно с определенного автомата.
Хочу узнать, как кто такую проблему решал? Может быть есть надёжный и не дорогой способ. Помогите конкретным советом. |
|
|
|
20.7.2016, 15:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Способов предостаточно и очень даже не дорогих
1 навести порядок 2 составить схемы запитки,в РП приклеить схемы коммутаций автоматов И чем у вас занимается ответственный за электрохозяйство?и на последок самим нужно следить, своевремменно наносить все изменения,кроме вас самих порядок ни кто в вашем хозяйстве вам не наведет. |
|
|
20.7.2016, 15:39
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Чтобы не отключить работающее оборудование, перед отключением автомата проверьте нагрузку токоизмерительными клещами.
|
|
|
20.7.2016, 15:39
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Работаю электриком... Может быть есть надёжный и не дорогой способ. Помогите конкретным советом. Любой способ будет неподъёмным для ТСа, ибо надо оторвать *опу от стула и работать... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
20.7.2016, 20:48
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Можно поставить автоматы непосредственно на станках, если там их нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.7.2016, 21:21
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Хм. Ну самое простое.
Станок ведь при отключении автомата отключится? Значит сначала отключаем станок, а потом в щите проверяем автоматы. Муторно, но верно. А в моменты отсутствия работы наводить порядок. Даже по одному станку в день (определять автоматы) можно довольно быстро порядок навести. Учитывая что ваше место работы непосредственно в цеху, я бы не заморачивался схемами, а все обозначил бы на щитах (бирки как первый этап). А уж схемки в конце рисовать. |
|
|
20.7.2016, 23:26
Сообщение
#7
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2787 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Есть такой прибор. Состоит из тестера розеток и бесконтактного приёмника. Тестер вешается на цепь, а с приёмником надо идти к щиту с автоматами и в щите водить жалом приёмника вдоль автоматов со стороны нагрузки, когда жало уткнётся в нужный автомат раздастся зуммер и загорится световой индикатор.
Такой у нас есть, а Вот ещё нашёл. -------------------- |
||
|
|||
|
Гость_Гость_g_r_e_b_n_e_v_*_* |
22.7.2016, 10:45
Сообщение
#8
|
Гости |
а скрытую проводку видит? |
|
|
10.10.2016, 20:52
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50220 |
Можно поставить автоматы непосредственно на станках, если там их нет и запитывать эти АВ откуда?, уверен что с вводного щитка цеха...теряется весь смысл сказанного Вами Есть такой прибор. Состоит из тестера розеток и бесконтактного приёмника. Тестер вешается на цепь, а с приёмником надо идти к щиту с автоматами и в щите водить жалом приёмника вдоль автоматов со стороны нагрузки, когда жало уткнётся в нужный автомат раздастся зуммер и загорится световой индикатор. Сами пользовались?...принцип действия какой? |
|
|
11.10.2016, 9:49
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2787 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Да.
Разделение ВЧ цепей индуктивностью токовых катушек автоматических выключателей. -------------------- |
|
|
|
11.10.2016, 15:23
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Иногда приходится попадать в подобные ситуации (поставить доп. розетку в серверной которую нельзя отключать/переставить автоматы под напряжением и т. д.). Прозрачное забрало на каску и вперёд.
Когда уже совсем рискованно идёшь на конфронтацию, но тут главное не перегнуть. |
|
|
Гость_Гость_* |
11.10.2016, 20:36
Сообщение
#12
|
Гости |
Способов предостаточно и очень даже не дорогих 1 навести порядок 2 составить схемы запитки,в РП приклеить схемы коммутаций автоматов И чем у вас занимается ответственный за электрохозяйство?и на последок самим нужно следить, своевремменно наносить все изменения,кроме вас самих порядок ни кто в вашем хозяйстве вам не наведет. Самое радикальное средство - привлечь Ростехнадзор. Там уж подскажут средства вплоть до полного останова производства. И что же это за такое непрерывное особо категорированное производство, которое нельзя на два часа остановить, при такой бардачной системе электроснабжения? |
|
|