Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите определить и подключить электродвигатель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


Михаил (Дрогичин)
Ребята выручайте,.. Электродвигатель про него я ничего не знаю... как его подключить. если:
показания сопротивлений:
1. между любыми тремя нижними контактами около 47-50 ом.
2. Между верхним и любым из нижних около 25-27 ом.
Все. Больше данных нет. шильдик нечитаем. спс[
rosck
Цитата(Михаил (Дрогичин) @ 30.6.2016, 14:48) *
1. между любыми тремя нижними контактами около 47-50 ом.
2. Между верхним и любым из нижних около 25-27 ом.

По этим данным можно только понять, что он трехфазный. Ка кое родное напряжение и частота не известно. Если двигатель использовался в обычной сети то ему нужно подключить на свободные шпильки, которые снизу ,три фазы. Если родное напряжение меньше он сгорит. Такие эксперименты должен делать электрик.
Гость сочувствующий
Хорошо бы ещё сопротивление изоляции мегаомметром померять.
rosck
И потребляемый ток и предусмотреть защиту от КЗ перед включением.