Ребята выручайте,.. Электродвигатель про него я ничего не знаю... как его подключить. если:
показания сопротивлений: 1. между любыми тремя нижними контактами около 47-50 ом. 2. Между верхним и любым из нижних около 25-27 ом. Все. Больше данных нет. шильдик нечитаем. спс[
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
1. между любыми тремя нижними контактами около 47-50 ом. 2. Между верхним и любым из нижних около 25-27 ом. По этим данным можно только понять, что он трехфазный. Ка кое родное напряжение и частота не известно. Если двигатель использовался в обычной сети то ему нужно подключить на свободные шпильки, которые снизу ,три фазы. Если родное напряжение меньше он сгорит. Такие эксперименты должен делать электрик. Сообщение отредактировал rosck - 1.7.2016, 20:45 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Хорошо бы ещё сопротивление изоляции мегаомметром померять.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
И потребляемый ток и предусмотреть защиту от КЗ перед включением.