Цитата(DaaN @ 22.6.2016, 15:22)
С ГПП идет ВЛ-10 кВ. За забором ГПП, на нашей территории стоит опора. На ней смонтирована муфта, опора ЖБ. Кабель просто прикреплен к укосине. Никак не защищен с низу на высоту 2,5 метра, просто кабель закрепленный и все.
Это надо исправить. Поставьте защиту.
Цитата(DaaN @ 22.6.2016, 15:22)
Если я ставлю муфту, потом пытаю, получаю пробой - буду вынужден муфту вырезать и ставить вставку. Приемка нового кабеля затормозится. Двойная работа.
Старый кабель так-то испытывали. Но судьбу за одно место тянуть не хочу.
А что мешает испытать эти 50 метров "по нормальному".
В случае пробоя получиться убедить начальство в необходимости замены этих 50 м.
Обратиться на завод-изготовитель кабеля. У кабеля есть срок службы. Возможно он закончился - замена КЛ.....
PS. Было похожее... Разделал кабель с обеих сторон с запасом без монтажа муфт. И дал 60кВ 10 минут (вместо 5 в эксплуатации). Всё выдержало.
Цитата(DaaN @ 22.6.2016, 15:22)
Вот и думаю через выключатель нагрузки все соединить.
Я бы не стал ставить шкапчик......Испытание, а потом или СТП или замена 50метров на новый...
Цитата(DaaN @ 22.6.2016, 15:22)
Да и интервалы испытаний у нового и 30-летнего кабеля разные. Какой интервал применять если муфта будет?
Ну и пытать по старому кабелю. Новый дольше прослужит...
Цитата(DaaN @ 21.6.2016, 23:36)
Перемычку в ТП надо испытывать? Она будет по высокой стороне между двух трансов...получается её надо на землю надо вытащить что ли?
Надо. В ПТЭЭП говориться о "двух параллельных кабельных линиях"
У вас одиночный кабель.