Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение асинхронного двигателя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


Denis147
Привет! Нужно подключить двигатель 100КВт. Соединеиние в треугольник внутри двигателя. У двигателя два силовых кабеля. Естественно U одного и U другого должны приходить в одну точку, V и W в свои. Удобнее подключить по варианту 1. Можно ли считать перемычку единой точкой, не будет ли она грется излишне или или ещё чего и вообще можно ли так подключать. Перемечка длиной сантиметров 7 , сопротивление миллиамперы. Или лучше соединить провода двигателя в одну точку а кабели в одну и соединить их перемычкой. Надеюсь я понятно написал. http://www.bellenoire.eu/HTMLS/Shema.html
SergAn
Стандартные перемычки расчитаны на номинальный ток электродвигателя. Так что подключай по варианту 1.
Цитата
Соединеиние в треугольник внутри двигателя

Если судить по рисунку, то соединение в треугольник на клеммнике, а не внутри.

Цитата
сопротивление миллиамперы

Может все таки милиомы icon_smile.gif
"Влад"ик"
Т.к. г-н "SergAn" дал полный ответ, добавлять к которому нечего, у меня вопрос просто из любопытства: а зачем 2 кабеля? 200А, ~70квадратов, не бог весть сколько. Или "Y-D"?
Denis147
Цитата(SergAn)
Стандартные перемычки расчитаны на номинальный ток электродвигателя. Так что подключай по варианту 1.
Цитата
Соединеиние в треугольник внутри двигателя

Если судить по рисунку, то соединение в треугольник на клеммнике, а не внутри.

Ну в общем да.

Цитата
сопротивление миллиамперы

Может все таки милиомы icon_smile.gif

Всё таки да.

Спасибо!
Denis147
Цитата(Влад"ик)
Т.к. г-н "SergAn" дал полный ответ, добавлять к которому нечего, у меня вопрос просто из любопытства: а зачем 2 кабеля? 200А,  ~70квадратов, не бог весть сколько. Или "Y-D"?


Зачем два кабеля я не знаю. Кабеля действительно 3x70/35. "Y-D" не получится т.к.
на клемнике стоят перемычки.
"Влад"ик"
2 кабеля 3х70? Ничего себе запас. По току – 2(3х35) с большим запасом. Наверное до ТП – километр или больше.