мага
здавствуйте. после замены старого питающего кабеля на щиток(380 в.) начались странности... автоматы вырубились и между землей и фазой увидел 380в,автоматы не трогал,распайки и розетки тоже. С чего бы это? Нужна помощь...
rosck
Неправильно подключили кабель. Ноль перепутали с фазой.
мага
на вводном автомате у меня три фазы,но при замерах некоторых земляных проводов показывает с нулем 220 с фазами(естествеенно с двумя только)380. в одной комнате бесперебойники,могут ли они испортить картину?
Pantryk
Защитные проводники должны быть соединены. Поэтому если в одном месте между нулем и землей 220, а в другом нет, то значит где-то пропал контакт в защитных проводниках.
Цитата
на вводном автомате у меня три фазы

Как определяли? Замерьте напряжения попарно между проводами на автомате вводном.
Цитата
(естествеенно с двумя только)380

Естественно если заземляюий провод является фазой.

Цитата
бесперебойники,могут ли они испортить картину

Могут сгореть от неправильного подключения.
savelij®
А почему сразу в раздел профессионалов?...
Перенесено.
Гость_yyy_*
У меня было так: Сеть заземления есть, заземлителя нет. И на сети заземления напряжение к земле. Оказалось - бра висело на шурупе, ввинченом в фазу