Сунцов Денис
Внутри многих КТП 6(10)/0,4 есть КЛ от ВН до транса КЛ длиной 3 - 5 м.
Здравый смысл - эта КЛ входит в состав КТП, и все измерения/испытания проходит при ТО КТП, результаты заносятся соответственно в паспорт КТП.

Перекопал НТД, нигде не нашел что можно не составлять паспорт на подобные КЛ - может кто-то находил?
с2н5он
в принципе она попадает под определение КЛ, у нас идет в паспорте ТП
пысы: чес говоря не видал КЛ в КТП
Сунцов Денис
полно таких КТП, для примера:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость
Цитата(Сунцов Денис @ 26.5.2016, 15:03) *
Внутри многих КТП 6(10)/0,4 есть КЛ от ВН до транса КЛ длиной 3 - 5 м.
Здравый смысл -

ПТЭЭП
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п.2.4.2, диспетчерский номер или наименование.
2.4.2. При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В, кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация:
скорректированный проект КЛ, который для КЛ на напряжение 110 кВ и выше должен быть согласован с заводом - изготовителем кабелей и эксплуатирующей организацией;
исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в масштабе 1:200 или 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы;
чертеж профиля КЛ в местах пересечения с дорогами и другими коммуникациями для КЛ на напряжение 20 кВ и выше и для особо сложных трасс КЛ на напряжение 6 и 10 кВ......................................

Кусок кабеля в КТП не имеет документацию, указанную в п.2.4.2, диспетчерского номера или наименования - физически невозможно выполнить п. 2.4.2 - паспорт не требуется
с2н5он
страшно далеки Вы от Ростехнадзора, д.б. и всё, нет слова невозможно
s0k0l0v
Коллеги, у меня ситуация следующая:
Мы, подрядная организация, выполнившая строительство встроенных в здание ТП 10/0,4 (24 штуки). Кабели 10 кВ между ячейками и трансформаторами проложены в коллекторе, расположенном в этом же здании, имеют длины трасс от 10 до 50 метров.
Заказчик для приемки выполненных нами работ требует предоставить отдельно паспорт каждой кабельной линий 10 кВ, ссылаясь на ПТЭЭП 2.4.2.
Понятно, что протоколы испытаний мы предоставим на каждую КЛ. Но вычленять из проекта трассу каждой из 24 КЛ, составлять кабельный журнал и пр. на каждую КЛ в отдельности, по-моему, нецелесообразно. А про паспорта на эти КЛ внутри здания я вообще молчу.
Так вот вопрос - если в ПТЭЭП идет речь о кабелях до и выше 1000 В, как быть с десятками кабелей 0,4 кВ, которые идут от ГРЩ по 150-200 метров в стояке какой-нибудь гостиницы? Где та грань, где заводить паспорт КЛ, а где нет?
Roman D
Цитата(s0k0l0v @ 7.1.2017, 11:27) *
Но вычленять из проекта трассу каждой из 24 КЛ, составлять кабельный журнал и пр. на каждую КЛ в отдельности, по-моему, нецелесообразно

Я бы на хрен послал таких строителей. С неустойками до момента полной сдачи техдокументации.
Гость
Цитата(s0k0l0v @ 7.1.2017, 12:27) *
Коллеги, у меня ситуация следующая:
Мы, подрядная организация, выполнившая строительство встроенных в здание ТП 10/0,4 (24 штуки). Кабели 10 кВ между ячейками и трансформаторами проложены в коллекторе, расположенном в этом же здании, имеют длины трасс от 10 до 50 метров.
Заказчик для приемки выполненных нами работ требует предоставить отдельно паспорт каждой кабельной линий 10 кВ, ссылаясь на ПТЭЭП 2.4.2. ....................
Так вот вопрос - если в ПТЭЭП идет речь о кабелях до и выше 1000 В, как быть с десятками кабелей 0,4 кВ, которые идут от ГРЩ по 150-200 метров в стояке какой-нибудь гостиницы? Где та грань, где заводить паспорт КЛ, а где нет?

А ПТЭЭП не уточняет длину 1м или 100км. Поэтому паспорт должен быть. Есть "глубоко секретное" внутреннее разъяснение Госэергонадзора по поводу наличия паспорта на КЛ у Потребителя, но РТН его .....забыло.
Посмотрите п. 2.4.5 ПТЭЭП "Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п. 2.4.2, диспетчерский номер или наименование." То есть формы паспорта , как таковой не существует, это папка с названием и тесемочками в которой уложен ряд имеющихся тех. документов по п. 2.4.2. Но это не главное, главное, то что данный паспорт оформляется Заказчиком по предоставлению этих документов и вводе в эксплуатацию КЛ. Требование к Подрядчику предоставить паспорт - благое желание и лень Заказчика, можно илесом послать если такого требования (по предоставлению паспорта на КЛ) нет в договоре (в письменно оформленном!).
Гость
Паспорт кабельной линии всегда составляла эксплуатация. В ПТЭЭП п.2.4.2 - это то, что должны предоставить монтажники, а п.2.4.5 указывает, что КЛ должна иметь паспорт, но паспорта КЛ нет в перечне в п.2.4.2, следовательно монтажники паспорт никогда не делали и не должны делать! Паспорт уже заводит эксплуатация! По той форме, какую они там у себя утвердят.