Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Паспорт кабельной линии , КЛ внутри КТП - нужно ли составлять паспорт?

Сунцов Денис
сообщение 26.5.2016, 15:03
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2068
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Внутри многих КТП 6(10)/0,4 есть КЛ от ВН до транса КЛ длиной 3 - 5 м.
Здравый смысл - эта КЛ входит в состав КТП, и все измерения/испытания проходит при ТО КТП, результаты заносятся соответственно в паспорт КТП.

Перекопал НТД, нигде не нашел что можно не составлять паспорт на подобные КЛ - может кто-то находил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2016, 18:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в принципе она попадает под определение КЛ, у нас идет в паспорте ТП
пысы: чес говоря не видал КЛ в КТП


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 26.5.2016, 20:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2068
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



полно таких КТП, для примера:Прикрепленный файл  _______.zip ( 394.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1400
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.5.2016, 22:17
Сообщение #4





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 26.5.2016, 15:03) *
Внутри многих КТП 6(10)/0,4 есть КЛ от ВН до транса КЛ длиной 3 - 5 м.
Здравый смысл -

ПТЭЭП
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п.2.4.2, диспетчерский номер или наименование.
2.4.2. При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В, кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация:
скорректированный проект КЛ, который для КЛ на напряжение 110 кВ и выше должен быть согласован с заводом - изготовителем кабелей и эксплуатирующей организацией;
исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в масштабе 1:200 или 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы;
чертеж профиля КЛ в местах пересечения с дорогами и другими коммуникациями для КЛ на напряжение 20 кВ и выше и для особо сложных трасс КЛ на напряжение 6 и 10 кВ......................................

Кусок кабеля в КТП не имеет документацию, указанную в п.2.4.2, диспетчерского номера или наименования - физически невозможно выполнить п. 2.4.2 - паспорт не требуется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.5.2016, 10:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



страшно далеки Вы от Ростехнадзора, д.б. и всё, нет слова невозможно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
s0k0l0v
сообщение 7.1.2017, 12:27
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 50938



Коллеги, у меня ситуация следующая:
Мы, подрядная организация, выполнившая строительство встроенных в здание ТП 10/0,4 (24 штуки). Кабели 10 кВ между ячейками и трансформаторами проложены в коллекторе, расположенном в этом же здании, имеют длины трасс от 10 до 50 метров.
Заказчик для приемки выполненных нами работ требует предоставить отдельно паспорт каждой кабельной линий 10 кВ, ссылаясь на ПТЭЭП 2.4.2.
Понятно, что протоколы испытаний мы предоставим на каждую КЛ. Но вычленять из проекта трассу каждой из 24 КЛ, составлять кабельный журнал и пр. на каждую КЛ в отдельности, по-моему, нецелесообразно. А про паспорта на эти КЛ внутри здания я вообще молчу.
Так вот вопрос - если в ПТЭЭП идет речь о кабелях до и выше 1000 В, как быть с десятками кабелей 0,4 кВ, которые идут от ГРЩ по 150-200 метров в стояке какой-нибудь гостиницы? Где та грань, где заводить паспорт КЛ, а где нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.1.2017, 16:58
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(s0k0l0v @ 7.1.2017, 11:27) *
Но вычленять из проекта трассу каждой из 24 КЛ, составлять кабельный журнал и пр. на каждую КЛ в отдельности, по-моему, нецелесообразно

Я бы на хрен послал таких строителей. С неустойками до момента полной сдачи техдокументации.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.1.2017, 21:55
Сообщение #8





Гости






Цитата(s0k0l0v @ 7.1.2017, 12:27) *
Коллеги, у меня ситуация следующая:
Мы, подрядная организация, выполнившая строительство встроенных в здание ТП 10/0,4 (24 штуки). Кабели 10 кВ между ячейками и трансформаторами проложены в коллекторе, расположенном в этом же здании, имеют длины трасс от 10 до 50 метров.
Заказчик для приемки выполненных нами работ требует предоставить отдельно паспорт каждой кабельной линий 10 кВ, ссылаясь на ПТЭЭП 2.4.2. ....................
Так вот вопрос - если в ПТЭЭП идет речь о кабелях до и выше 1000 В, как быть с десятками кабелей 0,4 кВ, которые идут от ГРЩ по 150-200 метров в стояке какой-нибудь гостиницы? Где та грань, где заводить паспорт КЛ, а где нет?

А ПТЭЭП не уточняет длину 1м или 100км. Поэтому паспорт должен быть. Есть "глубоко секретное" внутреннее разъяснение Госэергонадзора по поводу наличия паспорта на КЛ у Потребителя, но РТН его .....забыло.
Посмотрите п. 2.4.5 ПТЭЭП "Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п. 2.4.2, диспетчерский номер или наименование." То есть формы паспорта , как таковой не существует, это папка с названием и тесемочками в которой уложен ряд имеющихся тех. документов по п. 2.4.2. Но это не главное, главное, то что данный паспорт оформляется Заказчиком по предоставлению этих документов и вводе в эксплуатацию КЛ. Требование к Подрядчику предоставить паспорт - благое желание и лень Заказчика, можно илесом послать если такого требования (по предоставлению паспорта на КЛ) нет в договоре (в письменно оформленном!).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2019, 9:36
Сообщение #9





Гости






Паспорт кабельной линии всегда составляла эксплуатация. В ПТЭЭП п.2.4.2 - это то, что должны предоставить монтажники, а п.2.4.5 указывает, что КЛ должна иметь паспорт, но паспорта КЛ нет в перечне в п.2.4.2, следовательно монтажники паспорт никогда не делали и не должны делать! Паспорт уже заводит эксплуатация! По той форме, какую они там у себя утвердят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 5:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены