Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пищит ЭД от ТПЧ.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


Гость_Алексей_*
Здравствуйте, нужна помощь, двиг 0.4кВ 200кВт при пуске через ТПЧ сильно пищит, чем это лечится?
moshkarow
шум в работе электродвигателя с частотным преобразователем имеет место
1) из-за неправильной формы напряжения с выхода ПЧ (шим)
Проблема решается
- установкой синусоидального фильтра к выходу пч перед эд
- применение экранированого кабеля с металической оболочкой
2) механический резонанс при низких скоростях ( разгон )

Null
Цитата(moshkarow @ 26.5.2016, 13:14) *
- установкой синусоидального фильтра к выходу пч перед эд

Фото этого фильтра. Тоже на 200 кВт, только двигатель 6 кВ, а ПЧ 0,4 кВ. Поэтому фильтр здесь установлен перед повышающим трансформатором.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ВЧ составляющая отрицательно влияет на подшипники электродвигателя и на изоляцию силового кабеля (для 6 кВ). Посмотрите результаты исследований.http://runeft.ru/library/energetika/rezultaty_raboty_vysokovoltnykh_chastotno_reguliruemykh_elektroprivodov_nasosnyk
h_agregatov_perekach.htm
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.