Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подсскажите
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


malan
по тех. усл. в здании установлен автомат 25 А. Напряжение 380В. потребитель какой мощности можно подключить к одной фазе!?
Shturman1
где-то в районе 5 кВт
malan
а если у меня станок на 7 кВт!!??? 220 Вольт!?
Shturman1
это вряд ли. Будет выбивать. Вот если бы станок был трехфазным тогда другое дело. Станок на 7 кВт при одной фазе это ток в районе 37 А (при косинусе фи 0,85), а у вас автомат-то на 25 А
с2н5он
А зачем Вам 380?
savelij®
Цитата(malan @ 18.5.2016, 16:40) *
а если у меня станок на 7 кВт!!??? 220 Вольт!?

Значит не судьба.

Для справки. Перед созданием темы, стоило заглянуть в Правила:
Цитата
Запрещае(ю)тся:
- односложные и ничего не значащие заголовки типа "I need help!", "Помогите!" и т.п.;
Сергей ДД
Цитата(malan @ 18.5.2016, 16:27) *
по тех. усл. в здании установлен автомат 25 А. Напряжение 380В. потребитель какой мощности можно подключить к одной фазе!?

Если это не вводной автомат в здании, то просите у арендодателя(ну или, кто там у вас), ту же мощность, но в однофазном исполнении. Это примерно 15 кВт, тогда вам хватит не только на станок в 7 кВт.

Еще совет, если станок с несложным приводом и одним(большим) движком и много маленьких, то поменять движок на 3х фазный.
Ваня Иванов
Человек спрашивает, потребитель какой мощности можно подключить к одной фазе, если установлен трёхфазный автомат номиналом 25 А?
Теоретическая однофазная мощность при токе 25 А, умноженном на напряжение 230 В (220 В давно отменили!) при cosφ=1 будет равна 5,75 кВА.
А какую электрическую мощность потребляет движок с механической мощностью на валу 7 кВт? Для этого надо учесть к.п.д. и cosφ, которые для движка такой мощности не могут быть более 0,8. Для этого делим механическую мощность на 0,8 (к.п.д.) и ещё раз делим полученное значение на 0,8 (cosφ), в результате получаем номинальную электрическую мощность 10,9 кВА или 10900 ВА. Теперь легко определить номинальный ток однофазного двигателя: мощность в Вольт-Амперах делим на напряжение 230 В и получаем номинальный ток 47,39 А (подчёркиваю, номинальный ток, а не пусковой, который в 5-7 раз больше!).
Теперь решите сами, что будет при этом с автоматом номиналом 25 А ? icon_wink.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 14:49) *
Теоретическая ... умноженном на напряжение 230 В (220 В давно отменили!)

Практически у потребителя остается и напряжение 220В, да и все оборудование на номинальное напряжение 220 В.
Как человек осведомленный о нововведениях, не можете подсказать, где должно быть напряжение 230В, у ИП или в ЭУ потребителя (ГРЩ) ?
с2н5он
Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 15:49) *
1. 220 В давно отменили!
2. при cosφ=1

1. Вы отменили?
2. не подскажете в какой сети такой косинус?
BB
Интересно, станок у ТС в наличии или в теории? Если в наличии, я бы, на его месте, попробовал бы подключить. Особенно, если там более одного двигателя. Еще не видел станка, реально потребляющего мощность, прописанную в документах. Как правило, всегда ниже, причем иногда - значительно. Недавно хозяин завода купил новый станок на 200В. На мой вопрос: где мне взять 200В - ответ: в розетке! В документации написано, что вводной АВ - 100А. Понимая, что 100А не будет, заказываю трансформатор 25кВА, 400/200В. В заявке забываю написать D/D, получаю D/Y. Матерюсь, т.к. во вторичке ток не более 70А. Но, станок уже приехал. Подключаю и меряю: 28А. Это, вместо 100А. И так, практически, всегда.
Т.е. стоит проверить, что реально будет "кушать" Ваш станок.
Null
Цитата(с2н5он @ 20.5.2016, 15:46) *
1. Вы отменили?

Вопрос уже обсуждался. Но мы не можем оспорить ГОСТ 29322-2014. "Настоящий стандарт устанавливает номинальные напряжения для электрических систем, сетей, цепей и оборудования переменного и постоянного тока, которые применяют в странах - членах Международной электротехнической комиссии."
Россия - полноправный член МЭК. Некоторые ГОСТы еще не исправлены, но приходится признать: 220 В - отменили.
с2н5он
Ясно, отменить как обычно отменили, а мужики то и не знают....
Искра
Цитата(с2н5он @ 22.5.2016, 10:54) *
Ясно, отменить как обычно отменили, а мужики то и не знают....

И шо теперь делать? Куда бедному крестьянину податься? icon_rolleyes.gif icon_razz.gif
Ваня Иванов
Цитата(Искра @ 1.6.2016, 23:58) *
И шо теперь делать? Куда бедному крестьянину податься? icon_rolleyes.gif icon_razz.gif


1) Забыть о линейном напряжении 380 Вольт и фазном 220 Вольт, как о страшном сне!
Теперь ГОСТ 29322-2014 установил единые для всех источников и потребителей электрической энергии стандартные значения напряжений:
400 Вольт - линейное напряжение;
230 Вольт - фазное напряжение.

2) Привести всю нормативно-техническую документацию в соответствие с требованиями данного ГОСТа;

3) Переписать все обозначения в действующих электроустановках:
там где было написано 380 В написать 400 В, а там где было 220 В - написать 230 В;

4) Прочитав эту информацию, сообщить всем своим друзьям и знакомым о том, что ненавистные с детства 380 В и 220 В наконец-то отменили и вместо них ввели 400 В и 230 В !

5) Ваши друзья и знакомые в свою очередь должны сообщить об этом радостном событии всем остальным жителям России и её окрестностей;

6) Внимательно следить за дальнейшими изменениями всех действующих ГОСТов!
Гость
Вводной АВ будет срабатывать от пускового тока.
Напряжение 230/400 В установили ещё в 1993 г.
Олега
Ваня, до начала метания икры: взять в руки тестер и измерить напряжение в собственной розетке. Доложить по форме о результатах.
Ничего особенного в 2014 году не приключилось.
Прим.а) к табл.1: "..системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять". icon_smile.gif И до какого срока продолжится не указано (как к примеру в ГОСТ 29322-92 до 2003г.)

Странно, для чего кому-то пришло в башку объявить один номинал и для передачи, и для распределения и для потребления
электроэнергии. Как-будто пропало само понятие падения напряжения, сети стали передавать без потерь с 2014-го ?
При номинале 230 допустимы 240В. Как это сказывается на оборудовании с номиналом 220В на шильдике ?
Что с разрешенной ЭСО мощностью (по договору), что с кабелями, с защитными и прочими аппаратами..
Гость
В ГОСТе написано: 230/400 В плюс-минус 10 % в точке подключения установки к сети.
В меня в розетке давно 230 В, а на лампочке, купленной 30 лет тому назад - 240 В.
Прежде, чем писать дезинформацию, чтобы опорочить специалистов, или нести чушь, дабы показать свою некомпетентность (как в сообщении 8046), изучи ГОСТ.
с2н5он
Прочитайте что написано в а) прежде чем кого то обвинять
Гость сочувствующий
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2016, 21:18) *
1) Забыть о линейном напряжении 380 Вольт и фазном 220 Вольт, как о страшном сне!
Теперь ГОСТ 29322-2014 установил единые для всех источников и потребителей электрической энергии стандартные значения напряжений:
....

Эх, Ваня Иванов, Ваня Иванов! Думаешь с выходом этого ГОСТ-а сетевики немедленно бросились крутить РПН-ы и ПБВ? Да делать им больше нечего! И в ГОСТ-е этом читаем сноску "а" в Таблице 1: "Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять."
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2016, 15:37) *
сетевики немедленно бросились крутить РПН-ы и ПБВ?

Должны были уже к 2003 всё докрутить (п.17)
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 25.6.2016, 16:03) *
Должны были уже к 2003 всё докрутить (п.17)

По имеющейся у меня информации от знакомых сетевиков - не крутили.
Олега
Безобразие ! А ведь на дверках ТП завсегда 0,4кВ и было написано, не 0,38.
с2н5он
Специально население пугали, показывая повышенное
S-cream
Цитата(Олега @ 25.6.2016, 17:41) *
Безобразие ! А ведь на дверках ТП завсегда 0,4кВ и было написано, не 0,38.

Краску экономили.
nik002
Если в ГОСТе действительно написано +- 10% от 230/400 есть ли смысл что то подкручивать т.к. 220/380 укладывается в эти проценты ? o_O
Сергей ДД
На ТП почти всегда было не больше 240. А вот у потребителя в конце линии до 207 уже норма. Если ниже, тут решают подкручивать или реконструкцию ТП с ВЛ-0,4 делать. Да и стремится нужно к +-6%, уже. А+-10% это на первое время, которое вроде продлили.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.