Подсскажите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подсскажите |
18.5.2016, 16:27
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.5.2016 Пользователь №: 49214 |
по тех. усл. в здании установлен автомат 25 А. Напряжение 380В. потребитель какой мощности можно подключить к одной фазе!?
|
|
|
|
18.5.2016, 16:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
где-то в районе 5 кВт
|
|
|
18.5.2016, 16:40
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.5.2016 Пользователь №: 49214 |
а если у меня станок на 7 кВт!!??? 220 Вольт!?
|
|
|
18.5.2016, 16:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
это вряд ли. Будет выбивать. Вот если бы станок был трехфазным тогда другое дело. Станок на 7 кВт при одной фазе это ток в районе 37 А (при косинусе фи 0,85), а у вас автомат-то на 25 А
|
|
|
|
18.5.2016, 19:32
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А зачем Вам 380?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.5.2016, 0:08
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
а если у меня станок на 7 кВт!!??? 220 Вольт!? Значит не судьба. Для справки. Перед созданием темы, стоило заглянуть в Правила: Цитата Запрещае(ю)тся:
- односложные и ничего не значащие заголовки типа "I need help!", "Помогите!" и т.п.; -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.5.2016, 9:31
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
по тех. усл. в здании установлен автомат 25 А. Напряжение 380В. потребитель какой мощности можно подключить к одной фазе!? Если это не вводной автомат в здании, то просите у арендодателя(ну или, кто там у вас), ту же мощность, но в однофазном исполнении. Это примерно 15 кВт, тогда вам хватит не только на станок в 7 кВт. Еще совет, если станок с несложным приводом и одним(большим) движком и много маленьких, то поменять движок на 3х фазный. |
|
|
|
20.5.2016, 14:49
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3258 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Человек спрашивает, потребитель какой мощности можно подключить к одной фазе, если установлен трёхфазный автомат номиналом 25 А?
Теоретическая однофазная мощность при токе 25 А, умноженном на напряжение 230 В (220 В давно отменили!) при cosφ=1 будет равна 5,75 кВА. А какую электрическую мощность потребляет движок с механической мощностью на валу 7 кВт? Для этого надо учесть к.п.д. и cosφ, которые для движка такой мощности не могут быть более 0,8. Для этого делим механическую мощность на 0,8 (к.п.д.) и ещё раз делим полученное значение на 0,8 (cosφ), в результате получаем номинальную электрическую мощность 10,9 кВА или 10900 ВА. Теперь легко определить номинальный ток однофазного двигателя: мощность в Вольт-Амперах делим на напряжение 230 В и получаем номинальный ток 47,39 А (подчёркиваю, номинальный ток, а не пусковой, который в 5-7 раз больше!). Теперь решите сами, что будет при этом с автоматом номиналом 25 А ? -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
20.5.2016, 15:38
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Теоретическая ... умноженном на напряжение 230 В (220 В давно отменили!) Практически у потребителя остается и напряжение 220В, да и все оборудование на номинальное напряжение 220 В. Как человек осведомленный о нововведениях, не можете подсказать, где должно быть напряжение 230В, у ИП или в ЭУ потребителя (ГРЩ) ? |
|
|
20.5.2016, 15:46
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. 220 В давно отменили! 2. при cosφ=1 1. Вы отменили? 2. не подскажете в какой сети такой косинус? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_BB_* |
21.5.2016, 23:31
Сообщение
#11
|
Гости |
Интересно, станок у ТС в наличии или в теории? Если в наличии, я бы, на его месте, попробовал бы подключить. Особенно, если там более одного двигателя. Еще не видел станка, реально потребляющего мощность, прописанную в документах. Как правило, всегда ниже, причем иногда - значительно. Недавно хозяин завода купил новый станок на 200В. На мой вопрос: где мне взять 200В - ответ: в розетке! В документации написано, что вводной АВ - 100А. Понимая, что 100А не будет, заказываю трансформатор 25кВА, 400/200В. В заявке забываю написать D/D, получаю D/Y. Матерюсь, т.к. во вторичке ток не более 70А. Но, станок уже приехал. Подключаю и меряю: 28А. Это, вместо 100А. И так, практически, всегда.
Т.е. стоит проверить, что реально будет "кушать" Ваш станок. |
|
|
22.5.2016, 9:18
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
1. Вы отменили? Вопрос уже обсуждался. Но мы не можем оспорить ГОСТ 29322-2014. "Настоящий стандарт устанавливает номинальные напряжения для электрических систем, сетей, цепей и оборудования переменного и постоянного тока, которые применяют в странах - членах Международной электротехнической комиссии." Россия - полноправный член МЭК. Некоторые ГОСТы еще не исправлены, но приходится признать: 220 В - отменили. |
|
|
22.5.2016, 10:54
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ясно, отменить как обычно отменили, а мужики то и не знают....
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.6.2016, 23:58
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ясно, отменить как обычно отменили, а мужики то и не знают.... И шо теперь делать? Куда бедному крестьянину податься? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
24.6.2016, 21:18
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3258 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
И шо теперь делать? Куда бедному крестьянину податься? 1) Забыть о линейном напряжении 380 Вольт и фазном 220 Вольт, как о страшном сне! Теперь ГОСТ 29322-2014 установил единые для всех источников и потребителей электрической энергии стандартные значения напряжений: 400 Вольт - линейное напряжение; 230 Вольт - фазное напряжение. 2) Привести всю нормативно-техническую документацию в соответствие с требованиями данного ГОСТа; 3) Переписать все обозначения в действующих электроустановках: там где было написано 380 В написать 400 В, а там где было 220 В - написать 230 В; 4) Прочитав эту информацию, сообщить всем своим друзьям и знакомым о том, что ненавистные с детства 380 В и 220 В наконец-то отменили и вместо них ввели 400 В и 230 В ! 5) Ваши друзья и знакомые в свою очередь должны сообщить об этом радостном событии всем остальным жителям России и её окрестностей; 6) Внимательно следить за дальнейшими изменениями всех действующих ГОСТов! -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.6.2016, 22:04
Сообщение
#16
|
Гости |
Вводной АВ будет срабатывать от пускового тока.
Напряжение 230/400 В установили ещё в 1993 г. |
|
|
25.6.2016, 0:19
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ваня, до начала метания икры: взять в руки тестер и измерить напряжение в собственной розетке. Доложить по форме о результатах.
Ничего особенного в 2014 году не приключилось. Прим.а) к табл.1: "..системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять". И до какого срока продолжится не указано (как к примеру в ГОСТ 29322-92 до 2003г.) Странно, для чего кому-то пришло в башку объявить один номинал и для передачи, и для распределения и для потребления электроэнергии. Как-будто пропало само понятие падения напряжения, сети стали передавать без потерь с 2014-го ? При номинале 230 допустимы 240В. Как это сказывается на оборудовании с номиналом 220В на шильдике ? Что с разрешенной ЭСО мощностью (по договору), что с кабелями, с защитными и прочими аппаратами.. |
|
|
Гость_Гость_* |
25.6.2016, 8:03
Сообщение
#18
|
Гости |
В ГОСТе написано: 230/400 В плюс-минус 10 % в точке подключения установки к сети.
В меня в розетке давно 230 В, а на лампочке, купленной 30 лет тому назад - 240 В. Прежде, чем писать дезинформацию, чтобы опорочить специалистов, или нести чушь, дабы показать свою некомпетентность (как в сообщении 8046), изучи ГОСТ. |
|
|
25.6.2016, 10:02
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Прочитайте что написано в а) прежде чем кого то обвинять
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.6.2016, 15:37
Сообщение
#20
|
Гости |
1) Забыть о линейном напряжении 380 Вольт и фазном 220 Вольт, как о страшном сне! Теперь ГОСТ 29322-2014 установил единые для всех источников и потребителей электрической энергии стандартные значения напряжений: .... Эх, Ваня Иванов, Ваня Иванов! Думаешь с выходом этого ГОСТ-а сетевики немедленно бросились крутить РПН-ы и ПБВ? Да делать им больше нечего! И в ГОСТ-е этом читаем сноску "а" в Таблице 1: "Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять." |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 22:41 |
|