Гость_Евгений_*
Добрый день. Возник следующий вопрос: допустимо ли соединение жил кабелей ВНЕ распаячной коробки, с последующим закрытием штукатурным раствором. Условия следующие:
- Сечение кабелей 1,5; 2,5; 4 мм2;
- напряжение 220 v;
- Способ соединения - сварка;
- Число жил в соединении - от 2 до 6;
- Способ изоляции - пвх изолента (синяя! icon_smile.gif );
- точка соединения - шов блочной кладки;
- тип помещения - жилое;
- закрытие соединения - штукатурка.

На мой взгляд подобное соединение не правильно, но есть сомнения в правоте, поскольку способ соединения выбран сварной.

Хочу услышать Ваше мнение, желательно подкрепленное нормативными документами.

savelij®
Если исполнитель такого захороненного соединения сможет доказать:
- что соединения полностью герметичны (то бишь, что синяя(!) изолента ничто иное, как муфта, компаунд или герметик),
- что изоляция соединений и проводов (зачищенных от изоляции кабеля) не хуже изоляции целого кабеля,
- что щели строительных конструкций ничто иное, как специально подготовленные ниши в строительных конструкциях,
- что эти щели не имеют никакого отношения к упомянутым в нормативных документах швах, где запрещено даже кабели прокладывать,
- что...
Короче, только тогда можно притянуть за уши некоторые нормативные акты в защиту задницы исполнителя... icon_wink.gif
Ну как-то так.
имхо
ЛЕША
ПУЭ 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Но в процессе обслуживания жилых домов чего только не приходилось делать....... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
savelij®
Чуть не забыл... подкрепить мнение нормативкой...
ПУЭ 7 изд., глава 2.1 (читать не только 2.1.23.), ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 (читать с 526.1)
Shturman1
короче, херовый это монтаж.
S-cream
удивляюсь монтажникам.
Заморочиться и проварить все скрутки, но при этом полениться установить РК всего лишь в газоблоке (или что там такое на фото, но явно не бетон).
Гость сочувствующий
Цитата(S-cream @ 21.4.2016, 17:33) *
удивляюсь монтажникам.
...

Сомневаюсь я, что это делали квалифицированные монтажники ...
stydent64
Шабаюги - руки поотрывать!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.