Grant
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое максимальное расстояние от здания до контура заземления допустимо? Хотят контур заземления (КЗ) проложить на расстоянии 50 метров от здания (то есть будет идти полоса 4х40 50 метром к КЗ). Вроде бы нигде не нормируется это расстояние, по крайней мере не нашел.

Или все равно на каком расстоянии, лишь бы сопротивление контура заземления было 10 Ом (380В, повторное заземление нулевого провода на вводе в здание)?
Олега
Желание возникло на почве излишков 50м стальной полосы ? Назначение ЗУ какое ?
Grant
Цитата(Олега @ 31.3.2016, 13:54) *
Желание возникло на почве излишков 50м стальной полосы ? Назначение ЗУ какое ?

Ну можно и так сказать, просто им удобнее разместить контур заземления на газоне, а он за 50 метров. Назначение видимо защита персонала и повторное заземление нулевой жилы кабеля.
FRAER
Полосу эту будут от земли изолировать что ли?
Олега
Цитата(Grant @ 31.3.2016, 13:41) *
Назначение видимо защита персонала и повторное заземление нулевой жилы кабеля.

Защитное заземление выравнивает потенциал на ОПЧ электроустановки (и СПЧ здания) с потенциалом земли. На расстоянии 20 м от ЗУ эффективность его стремится к нулю, т.е. столько же защиты, как от ЗУ на ТП. Лучше контура на 1 м от фундамента пока ничего не придумано. Тем более и МЗ в здании обычно требуется.
Grant
Полосу изолировать от земли не планировали.
Олега, спасибо за ответ.