![]() Какое максимальное расстояние от здание до контура заземления? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Какое максимальное расстояние от здание до контура заземления? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое максимальное расстояние от здания до контура заземления допустимо? Хотят контур заземления (КЗ) проложить на расстоянии 50 метров от здания (то есть будет идти полоса 4х40 50 метром к КЗ). Вроде бы нигде не нормируется это расстояние, по крайней мере не нашел.
Или все равно на каком расстоянии, лишь бы сопротивление контура заземления было 10 Ом (380В, повторное заземление нулевого провода на вводе в здание)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Желание возникло на почве излишков 50м стальной полосы ? Назначение ЗУ какое ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Полосу эту будут от земли изолировать что ли?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Назначение видимо защита персонала и повторное заземление нулевой жилы кабеля. Защитное заземление выравнивает потенциал на ОПЧ электроустановки (и СПЧ здания) с потенциалом земли. На расстоянии 20 м от ЗУ эффективность его стремится к нулю, т.е. столько же защиты, как от ЗУ на ТП. Лучше контура на 1 м от фундамента пока ничего не придумано. Тем более и МЗ в здании обычно требуется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 ![]() |
Полосу изолировать от земли не планировали.
Олега, спасибо за ответ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |