сообщение 31.3.2016, 9:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 45754



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое максимальное расстояние от здания до контура заземления допустимо? Хотят контур заземления (КЗ) проложить на расстоянии 50 метров от здания (то есть будет идти полоса 4х40 50 метром к КЗ). Вроде бы нигде не нормируется это расстояние, по крайней мере не нашел.

Или все равно на каком расстоянии, лишь бы сопротивление контура заземления было 10 Ом (380В, повторное заземление нулевого провода на вводе в здание)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.3.2016, 12:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Желание возникло на почве излишков 50м стальной полосы ? Назначение ЗУ какое ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grant
сообщение 31.3.2016, 13:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 45754



Цитата(Олега @ 31.3.2016, 13:54) *
Желание возникло на почве излишков 50м стальной полосы ? Назначение ЗУ какое ?

Ну можно и так сказать, просто им удобнее разместить контур заземления на газоне, а он за 50 метров. Назначение видимо защита персонала и повторное заземление нулевой жилы кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 31.3.2016, 13:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Полосу эту будут от земли изолировать что ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.3.2016, 15:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Grant @ 31.3.2016, 13:41) *
Назначение видимо защита персонала и повторное заземление нулевой жилы кабеля.

Защитное заземление выравнивает потенциал на ОПЧ электроустановки (и СПЧ здания) с потенциалом земли. На расстоянии 20 м от ЗУ эффективность его стремится к нулю, т.е. столько же защиты, как от ЗУ на ТП. Лучше контура на 1 м от фундамента пока ничего не придумано. Тем более и МЗ в здании обычно требуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grant
сообщение 1.4.2016, 8:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 45754



Полосу изолировать от земли не планировали.
Олега, спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 20:09
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены