Гость_Олег_*
15.2.2016, 11:36
При попытке докрутить, случилось короткое замыкание фазы на землю (на входе в предохранитель). Предохранитель включен, тока нет ни на вх. ни на вых. из него. Счетчик не светится. В других квартирах свет есть. В чем может быть причина? На счетчику могут быть какие то предохранители? или перед ним.
Shturman1
15.2.2016, 11:49
что за предохранитель (фото, марка, описание)?
Гость_Олег_*
15.2.2016, 12:05
автоматический выключатель viko c16
Гость сочувствующий
15.2.2016, 12:09
Попробуйте пощёлкать пакетным переключателем (должен быть установлен между стояком и счётчиком).
Shturman1
15.2.2016, 12:34
Цитата
пакетным переключателем
ну так мы же не знаем точно что там именно стоит перед счетчиком. Если действительно пакетный то он же не отключаеться от КЗ. А если автомат, то он и отключился. Если автор не может определить что у него стоит до счетчика, то как тут можно что-то говорить. Фото бы щита. Может у него там вообще счетчик в квартире, то в таком случае комутационный апарат (автомат) находиться в этажном щите. Там и смотреть
zendo057
15.2.2016, 12:39
Цитата(Гость_Олег_* @ 15.2.2016, 10:36)

При попытке докрутить, случилось короткое замыкание фазы на землю (на входе в предохранитель). Предохранитель включен, тока нет ни на вх. ни на вых. из него. Счетчик не светится. В других квартирах свет есть. В чем может быть причина? На счетчику могут быть какие то предохранители? или перед ним.
Все предохранители ставятся после счетчика.Если счетчик не светится и нет возможности проверить питание на входе то придется звать специалистов.
Shturman1
15.2.2016, 12:44
Цитата
Все предохранители ставятся после счетчика
а вводной автомат перед счетчиком? Это раньше кроме пакетников перед счетчиками ничего не ставили. Сейчас же и перед счетчиком устанавливаються автоматы. Мы не знаем полной картины, впрочем как и сам автор
Гость_Олег_*
15.2.2016, 12:49
Понял, нужно смотреть, что перед счетчиком. Пока нет доступа к щитку где счетчик, как только найду ключ - попробую.
Гость сочувствующий
15.2.2016, 12:50
Цитата(Shturman1 @ 15.2.2016, 12:34)

ну так мы же не знаем точно что там именно стоит перед счетчиком. Если действительно пакетный то он же не отключаеться от КЗ. А если автомат, то он и отключился. ...
Всё правильно, мы не знаем... Пакетник от КЗ (как и от перегрузки) не отключится, просто бывает, что у него частично подгорают конаткты. При нескольких поворотах "Вкл.-Откл." иногда контакт восстанавливается. Пакетник взял как наиболее часто встречающийся коммутационный аппарат между стояком и счётчиком в этажных щитках. Косвенно о наличии этажного щитка исходил из фразы ТС "В других квартирах свет есть"...
Гость_Олег_*
15.2.2016, 12:53
Да щиток этажный на три квартиры.
Shturman1
15.2.2016, 12:58
Цитата
Пока нет доступа к щитку где счетчик, как только найду ключ - попробую.
Вот вам и ответ. Человек даже ещё и не открывал этажный щит. Ставлю 1000 на то что там окажеться отключенным автомат.
savelij®
15.2.2016, 13:02
Цитата(Shturman1 @ 15.2.2016, 12:58)

Ставлю 1000 ...
Евро? Принимаю. Ставлю 1₽, что там нет автомата... или дело не в нём.
ЗЫ. Как бы нас не забанили за коммерцию в общих разделах...
Гость_Олег_*
15.2.2016, 13:05
Shturman1, щит из двух частей: там где автомат и там где счетчик. Там где автомат все проверил - фазы нет. Как только будет доступ до второй части щитка - посмотрю что перед счетчиком. А счетчик мог сгореть? ток прошел с выхода счетчика через тело на корпус щитка (около секунды после счетчик потух).
Сильнее прижал несколько раз там где пуск и запустился. Возле счетчика ничего не было.
[img=http://i10.pixs.ru/storage/8/7/5/WP20160215_1696834_20694875.jpg]
Shturman1
15.2.2016, 15:08
нифига себе. а что там делает та кнопка? Вроде похоже на ручной пускатель ПНВС. М-да вот и проиграл я свои 1000 виртуальных евро.
savelij®
15.2.2016, 15:15
А чего это сразу и "виртуальные"?
Shturman1
15.2.2016, 15:27
ну мы же в виртуальном мире общаемся вот и деньги виртуальные
Цитата(Shturman1 @ 15.2.2016, 15:08)

нифига себе. а что там делает та кнопка? Вроде похоже на ручной пускатель ПНВС.
вот вот же, это так реально комплектовался серийно выпускаемый щиток в 70-х гг. видел у нас в городе то же самое, только в место автоматов пробки..
Shturman1
15.2.2016, 17:03
Так это всё-таки ПНВС перед счетчиком стоит, или я ошибаюсь?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.