Kam-in
Друзья, прошу помочь разобраться.

Имеется тупиковое МТП 6/0,4 кВ с трансформатором 100 кВа. Запитано от ВЛ-6кВ. По низкой стороне имеется одна единственная отходящая воздушная линия, питающая нескольких потребителей. При номинальном токе НН трансформатора 144,5А, ток нагрузки по фазам составляет порядка 60-80А. Перекоса нагрузки практически нет, отходящий ноль в порядке (при появлении перекоса по фазам в ноле есть нагрузка).
Проблема: напряжение на выходе из трансформатора периодически живёт отдельной жизнью и не зависит от нагрузки. То есть, на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше.
На данном фидере 6 кВ по другим ТП таких проблем нет. Связь с колебаниями напряжения на питающей подстанции 110/6 кВ так же не просматривается. Были проверены и перезаделаны все контактные соединения по 6 кВ, по 0,4 кВ - результата нет.
Заменили трансформатор на аналогичный 100 кВа. Проблема не решилась.
Замерили сопротивление заземляющего устройства МТП: с отсоединеним отходящего нуля 5,5 Ом (это без учёта коэффициента сезонности), с присоединением отходящего нуля 1,5 Ом (так же без учёта коэффициента сезонности).
Может ли быть проблема связана с сопротивлением контура З.У.?
Rezo
Не совсем понятна проблема....
Цитата
напряжение на выходе из трансформатора периодически живёт отдельной жизнью и не зависит от нагрузки. То есть, на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше.
Не убедительно, поскольку нагрузка всё же не постоянна во времени.
Цитата
Может ли быть проблема связана с сопротивлением контура З.У.?
Может! Но вначале хорошенько проверьте саму ВЛ на предмет качества нулевого проводника и качество повторок на ней.
Другог быть не может (на мой взгляд) исходя из представленных данных.

PS: Обесточив полностью линию, увидите, что никакая фаза не живёт отдельной жизнью.
Значит проблема лежит где-то в том напралении, в каком мной было предположено....
с2н5он
на ХХ что с напряжением?
напряжение/ток чем меряли?
Valerapol
Сопротивление ЗУ так влиять не может. Более вероятная причина - потребители. Не равномерное потребление/генерация реактивной мощности на разных фазах может приводить к таким перекосам. Что за потребители на линии?
ez81
Схема транса Д\Y или Y\Y?
Kam-in
Цитата
на ХХ что с напряжением?

На ХХ напряжение стабильно и одинаково по всем фазам, правда долго мерять небыло возможности.
Цитата
напряжение/ток чем меряли?

Клещами Mastech MS2001
Цитата
Не равномерное потребление/генерация реактивной мощности на разных фазах может приводить к таким перекосам. Что за потребители на линии?

Потребители - быт, пару десятков старых частных домов. Про реактивную мощность согласен, в последнее время cos фи очень мал.
Цитата
Схема транса Д\Y или Y\Y?

Точно не знаю, вероятнее всего конечно Y\Y
Как это может влиять?
Ixtim
Kam-in, Вы не озвучили в каких пределах изменяется напряжение НН, в каких точках производится его измерение... И вообще написали много, а конкретики совсем никакой...
rosck
Где падает напряжение, непосредственно на трансформаторе или в конце питающей линии? Насколько оно падает? Длинна питающей линии и сечение проводников?
Сергей ДД
Цитата(Kam-in @ 4.2.2016, 11:31) *
На данном фидере 6 кВ по другим ТП таких проблем нет. Связь с колебаниями напряжения на питающей подстанции 110/6 кВ так же не просматривается. Были проверены и перезаделаны все контактные соединения по 6 кВ, по 0,4 кВ - результата нет.

Контакты по ВЛ-6 кВ проверьте. На вашу ТП в вашей отпайке.
Nail
Цитата(Kam-in @ 4.2.2016, 12:31) *
Проблема: напряжение на выходе из трансформатора периодически живёт отдельной жизнью и не зависит от нагрузки. То есть, на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше.

Заземление точно не причем. Думаю потребители, отключите все, далее включайте по одному.
ez81
Д\Y- более устойчив к несимметричным нагрузкам.
Rezo
Цитата(Nail)
Заземление точно не причем....
Только при условии, что нулевой (PEN) полностью исправен на всём протяжении линии.
Valerapol
Цитата(Rezo @ 6.2.2016, 13:20) *
Только при условии, что нулевой (PEN) полностью исправен на всём протяжении линии.
Так ведь:
Цитата
Были проверены и перезаделаны все контактные соединения по 6 кВ, по 0,4 кВ - результата нет.

Kam-in
Цитата
И вообще написали много, а конкретики совсем никакой...

Прошу прощения, конкретика скоро будетicon_smile.gif
Сейчас на выходе трансформатора установили регистраторы тока и напряжения - пусть несколько дней попишут.
Ноль на ВЛ сплошной, не рвется. От рубильника до ВЛ - кабельная линия, контакты перезаделывали, они в порядке. Пока грешим именно на выходное U транса. Результаты регистратора и параметры линии выложу.
Nail
Цитата(Kam-in @ 7.2.2016, 1:45) *
Пока грешим именно на выходное U транса.

Это легко проверить на стадии испытания трансформатора:
1) замеряете сопротивление обмоток постоянному току.
2) измеряете коэффициент трансформации.
И если что не так, то сразу будет видно, значения будут отличаться.
Rezo
Цитата(Kam-in)
Пока грешим именно на выходное U транса.
Так что бы исключить сам транс, вы же его меняли для этого!
Цитата(Kam-in)
Заменили трансформатор на аналогичный 100 кВа. Проблема не решилась.
Ко всему прочему:
Цитата(Kam-in)
На ХХ напряжение стабильно и одинаково по всем фазам, правда долго мерять небыло возможности.
Значит дело не в трансе, как таковом?
Цитата(Kam-in)
...на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше.
Не убедительно!
Не убедительно потому, что замеры должны быть синхронны и относительны, за единицу времени.
Ничего этого пока нет.
Цитата(Kam-in)
Сейчас на выходе трансформатора установили регистраторы тока и напряжения.....
Ждём-с!....

PS: Не удивлюсь, что после всех измерений и анализа нагрузок, проблема окажется ложной.... icon_biggrin.gif
Rezo
Неделя прошла - как дела?
Похоже проблема всё же ложная, если автор молчит.
Собственно к этому всё и шло.... smoke.gif
Ixtim
По постановке вопросов было видно, что ТС - "садовоогородный-электрик"... Удивительно, что тема в "вопросы профессионалов" попала