Заземление МТП и качество напряжения , какая связь?

Kam-in
сообщение 4.2.2016, 11:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 25281



Друзья, прошу помочь разобраться.

Имеется тупиковое МТП 6/0,4 кВ с трансформатором 100 кВа. Запитано от ВЛ-6кВ. По низкой стороне имеется одна единственная отходящая воздушная линия, питающая нескольких потребителей. При номинальном токе НН трансформатора 144,5А, ток нагрузки по фазам составляет порядка 60-80А. Перекоса нагрузки практически нет, отходящий ноль в порядке (при появлении перекоса по фазам в ноле есть нагрузка).
Проблема: напряжение на выходе из трансформатора периодически живёт отдельной жизнью и не зависит от нагрузки. То есть, на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше.
На данном фидере 6 кВ по другим ТП таких проблем нет. Связь с колебаниями напряжения на питающей подстанции 110/6 кВ так же не просматривается. Были проверены и перезаделаны все контактные соединения по 6 кВ, по 0,4 кВ - результата нет.
Заменили трансформатор на аналогичный 100 кВа. Проблема не решилась.
Замерили сопротивление заземляющего устройства МТП: с отсоединеним отходящего нуля 5,5 Ом (это без учёта коэффициента сезонности), с присоединением отходящего нуля 1,5 Ом (так же без учёта коэффициента сезонности).
Может ли быть проблема связана с сопротивлением контура З.У.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.2.2016, 12:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Не совсем понятна проблема....
Цитата
напряжение на выходе из трансформатора периодически живёт отдельной жизнью и не зависит от нагрузки. То есть, на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше.
Не убедительно, поскольку нагрузка всё же не постоянна во времени.
Цитата
Может ли быть проблема связана с сопротивлением контура З.У.?
Может! Но вначале хорошенько проверьте саму ВЛ на предмет качества нулевого проводника и качество повторок на ней.
Другог быть не может (на мой взгляд) исходя из представленных данных.

PS: Обесточив полностью линию, увидите, что никакая фаза не живёт отдельной жизнью.
Значит проблема лежит где-то в том напралении, в каком мной было предположено....

Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2016, 12:27


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.2.2016, 12:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на ХХ что с напряжением?
напряжение/ток чем меряли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 4.2.2016, 12:32
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Сопротивление ЗУ так влиять не может. Более вероятная причина - потребители. Не равномерное потребление/генерация реактивной мощности на разных фазах может приводить к таким перекосам. Что за потребители на линии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.2.2016, 18:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Схема транса Д\Y или Y\Y?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kam-in
сообщение 5.2.2016, 15:22
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 25281



Цитата
на ХХ что с напряжением?

На ХХ напряжение стабильно и одинаково по всем фазам, правда долго мерять небыло возможности.
Цитата
напряжение/ток чем меряли?

Клещами Mastech MS2001
Цитата
Не равномерное потребление/генерация реактивной мощности на разных фазах может приводить к таким перекосам. Что за потребители на линии?

Потребители - быт, пару десятков старых частных домов. Про реактивную мощность согласен, в последнее время cos фи очень мал.
Цитата
Схема транса Д\Y или Y\Y?

Точно не знаю, вероятнее всего конечно Y\Y
Как это может влиять?

Сообщение отредактировал Kam-in - 5.2.2016, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 5.2.2016, 15:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Kam-in, Вы не озвучили в каких пределах изменяется напряжение НН, в каких точках производится его измерение... И вообще написали много, а конкретики совсем никакой...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 5.2.2016, 17:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Где падает напряжение, непосредственно на трансформаторе или в конце питающей линии? Насколько оно падает? Длинна питающей линии и сечение проводников?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 5.2.2016, 19:18
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Kam-in @ 4.2.2016, 11:31) *
На данном фидере 6 кВ по другим ТП таких проблем нет. Связь с колебаниями напряжения на питающей подстанции 110/6 кВ так же не просматривается. Были проверены и перезаделаны все контактные соединения по 6 кВ, по 0,4 кВ - результата нет.

Контакты по ВЛ-6 кВ проверьте. На вашу ТП в вашей отпайке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 5.2.2016, 19:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Kam-in @ 4.2.2016, 12:31) *
Проблема: напряжение на выходе из трансформатора периодически живёт отдельной жизнью и не зависит от нагрузки. То есть, на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше.

Заземление точно не причем. Думаю потребители, отключите все, далее включайте по одному.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.2.2016, 23:59
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Д\Y- более устойчив к несимметричным нагрузкам.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.2.2016, 13:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Nail)
Заземление точно не причем....
Только при условии, что нулевой (PEN) полностью исправен на всём протяжении линии.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 6.2.2016, 19:43
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Rezo @ 6.2.2016, 13:20) *
Только при условии, что нулевой (PEN) полностью исправен на всём протяжении линии.
Так ведь:
Цитата
Были проверены и перезаделаны все контактные соединения по 6 кВ, по 0,4 кВ - результата нет.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kam-in
сообщение 7.2.2016, 0:45
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 25281



Цитата
И вообще написали много, а конкретики совсем никакой...

Прошу прощения, конкретика скоро будетicon_smile.gif
Сейчас на выходе трансформатора установили регистраторы тока и напряжения - пусть несколько дней попишут.
Ноль на ВЛ сплошной, не рвется. От рубильника до ВЛ - кабельная линия, контакты перезаделывали, они в порядке. Пока грешим именно на выходное U транса. Результаты регистратора и параметры линии выложу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.2.2016, 8:15
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Kam-in @ 7.2.2016, 1:45) *
Пока грешим именно на выходное U транса.

Это легко проверить на стадии испытания трансформатора:
1) замеряете сопротивление обмоток постоянному току.
2) измеряете коэффициент трансформации.
И если что не так, то сразу будет видно, значения будут отличаться.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.2.2016, 13:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Kam-in)
Пока грешим именно на выходное U транса.
Так что бы исключить сам транс, вы же его меняли для этого!
Цитата(Kam-in)
Заменили трансформатор на аналогичный 100 кВа. Проблема не решилась.
Ко всему прочему:
Цитата(Kam-in)
На ХХ напряжение стабильно и одинаково по всем фазам, правда долго мерять небыло возможности.
Значит дело не в трансе, как таковом?
Цитата(Kam-in)
...на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше.
Не убедительно!
Не убедительно потому, что замеры должны быть синхронны и относительны, за единицу времени.
Ничего этого пока нет.
Цитата(Kam-in)
Сейчас на выходе трансформатора установили регистраторы тока и напряжения.....
Ждём-с!....

PS: Не удивлюсь, что после всех измерений и анализа нагрузок, проблема окажется ложной.... icon_biggrin.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.2.2016, 14:59
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Неделя прошла - как дела?
Похоже проблема всё же ложная, если автор молчит.
Собственно к этому всё и шло.... smoke.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.2.2016, 18:31
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



По постановке вопросов было видно, что ТС - "садовоогородный-электрик"... Удивительно, что тема в "вопросы профессионалов" попала


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения