Цитата(Rezo @ 13.1.2016, 18:16)

И как только возник ток утечки свыше 30 мА, то тут же сработает УЗО.
Я тестировал очень много УЗО, и при помощи спецприбора MRP-120, да и через переменное сопротивление и милиамперметр, 30 мА УЗО срабатывает от 18 до 23 мА (время срабатывания от 18 до 30 мс), ни разу не потребовалось тока большего.
Цитата(Олега @ 13.1.2016, 19:55)

. А проверка УЗО - нажатие на кнопочку.

Это точно.
Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 17:34)

После ремонта запустил отдельным проводником от стояка. А к стиралке третий провод был проброшен, но от нуля после счетчика.
И что думаешь сделал без нарушений?
ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и
РЕ проводники (пятипроводная сеть),
проложенные непосредственно от ВРУ ГОСТ50571.1
312.2.1.1 "В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)
Если сделали, то пусть будет, главное осознавать возможные последствия.