Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Фазное напряжение 270в
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Danila15-
Добрый день форумчане,подскажите ответ на мой вопрос)напряжение в сети иногда прыгает до 270 вольт,ночью когда небольшая нагрузка со слов энергетика после замены трансформатора ничего не изменилось,какие могут быть проблемы кроме плохого контакта нулевого проводника???
Dimka1
У Вас никаких. Вы, как потребитель, на эти проблемы все равно физически повлиять не сможете.
с2н5он
у них как раз проблемы могут быть - выход из строя техники
Danila15-
Это понятно)))мне технически интересно понять как это устроено хочется)
с2н5он
что устроено?
Danila15-
Какие проблемы могут быть в сети,кроме как плохого ноля и не равномерной нагрузки,хотя ночью там нагрузка минимальная
с2н5он
повышенное напряжение
а днем сколько?
mae
У меня тоже была проблема высокого напряжения дома. Доходило до того, что взрывались лампочки когда их включали ночью. Выход - попросить посмотреть электрика управляющей компании распределение нагрузки по фазам. Может быть Вы попали в менее нагруженную фазу.
Ant29
Цитата(mae @ 31.12.2015, 11:46) *
Может быть Вы попали в менее нагруженную фазу.


Это не приводит к повышению фазного до 270В
zendo057
Мереете китайцем?
Dimka1
Цитата(с2н5он @ 31.12.2015, 12:13) *
у них как раз проблемы могут быть - выход из строя техники


здесь вроде спрашивают про проблемы, которые могут привести к повышению напряжения, а не к последствиям.
vitaas7
Цитата(Danila15- @ 31.12.2015, 11:17) *
Какие проблемы могут быть в сети,кроме как плохого ноля и не равномерной нагрузки,хотя ночью там нагрузка минимальная

На трансформаторе переключается обмотки ,обычно на ХХ делают 240вольт,иногда до 250вольт,чтоб у последних потребителей было нормальное напряжение.
Обратиться в электросети ,они сделают контрольные замеры
Ваш прибор не поверенный,по этому показания Вашего прибора нельзя назвать реальными
Danila15-
Это,понятно на одной фазе 270 в.,а на другой 210 в,и не всегда так, иногда так по ночам происходит,а днем нормальное фазное напряжение,одно не дает покоя,что ночью там нагрузки практически никакой
rosck
Вы ни чего не сказали про линию идущую от трансформатора до Вас. Длинна, сечение какое? Если линия длинная и тонкая небольшой перекоса по нагрузки хватит. Падение в нулевом проводе нагруженой фазы будет сумироваться с напряжением двух других фаз и это вызывает увеличение напряжения на недогруженых фазах.. Может действительно нет нуля, тогда 270вольт не придел. Для выявления причины нужно измерить напряжение и ток в начале линии и в конце.
vitaas7
Цитата(Danila15- @ 31.12.2015, 13:36) *
Это,понятно на одной фазе 270 в.,а на другой 210 в,и не всегда так, иногда так по ночам происходит,а днем нормальное фазное напряжение,одно не дает покоя,что ночью там нагрузки практически никакой

Можно смотреть только цифры по фазным замерам тока,без замеров не вариант
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     