Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Фазное напряжение 270в

Danila15-
сообщение 31.12.2015, 10:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.12.2015
Пользователь №: 47757



Добрый день форумчане,подскажите ответ на мой вопрос)напряжение в сети иногда прыгает до 270 вольт,ночью когда небольшая нагрузка со слов энергетика после замены трансформатора ничего не изменилось,какие могут быть проблемы кроме плохого контакта нулевого проводника???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.12.2015, 11:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



У Вас никаких. Вы, как потребитель, на эти проблемы все равно физически повлиять не сможете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.12.2015, 11:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у них как раз проблемы могут быть - выход из строя техники


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danila15-
сообщение 31.12.2015, 11:13
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.12.2015
Пользователь №: 47757



Это понятно)))мне технически интересно понять как это устроено хочется)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.12.2015, 11:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что устроено?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danila15-
сообщение 31.12.2015, 11:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.12.2015
Пользователь №: 47757



Какие проблемы могут быть в сети,кроме как плохого ноля и не равномерной нагрузки,хотя ночью там нагрузка минимальная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.12.2015, 11:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



повышенное напряжение
а днем сколько?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 31.12.2015, 11:46
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



У меня тоже была проблема высокого напряжения дома. Доходило до того, что взрывались лампочки когда их включали ночью. Выход - попросить посмотреть электрика управляющей компании распределение нагрузки по фазам. Может быть Вы попали в менее нагруженную фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 31.12.2015, 11:57
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(mae @ 31.12.2015, 11:46) *
Может быть Вы попали в менее нагруженную фазу.


Это не приводит к повышению фазного до 270В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 31.12.2015, 12:01
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Мереете китайцем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.12.2015, 12:12
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(с2н5он @ 31.12.2015, 12:13) *
у них как раз проблемы могут быть - выход из строя техники


здесь вроде спрашивают про проблемы, которые могут привести к повышению напряжения, а не к последствиям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 31.12.2015, 12:30
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Цитата(Danila15- @ 31.12.2015, 11:17) *
Какие проблемы могут быть в сети,кроме как плохого ноля и не равномерной нагрузки,хотя ночью там нагрузка минимальная

На трансформаторе переключается обмотки ,обычно на ХХ делают 240вольт,иногда до 250вольт,чтоб у последних потребителей было нормальное напряжение.
Обратиться в электросети ,они сделают контрольные замеры
Ваш прибор не поверенный,по этому показания Вашего прибора нельзя назвать реальными
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danila15-
сообщение 31.12.2015, 13:36
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.12.2015
Пользователь №: 47757



Это,понятно на одной фазе 270 в.,а на другой 210 в,и не всегда так, иногда так по ночам происходит,а днем нормальное фазное напряжение,одно не дает покоя,что ночью там нагрузки практически никакой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 31.12.2015, 14:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Вы ни чего не сказали про линию идущую от трансформатора до Вас. Длинна, сечение какое? Если линия длинная и тонкая небольшой перекоса по нагрузки хватит. Падение в нулевом проводе нагруженой фазы будет сумироваться с напряжением двух других фаз и это вызывает увеличение напряжения на недогруженых фазах.. Может действительно нет нуля, тогда 270вольт не придел. Для выявления причины нужно измерить напряжение и ток в начале линии и в конце.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 31.12.2015, 14:34
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Цитата(Danila15- @ 31.12.2015, 13:36) *
Это,понятно на одной фазе 270 в.,а на другой 210 в,и не всегда так, иногда так по ночам происходит,а днем нормальное фазное напряжение,одно не дает покоя,что ночью там нагрузки практически никакой

Можно смотреть только цифры по фазным замерам тока,без замеров не вариант